同行们在设计照明、插座回路的时候采用穿管暗敷设时是怎么样来考虑布线的走向啊?我看过很多人的图纸,有的是配电箱到插座采用拉直线的方式,这样我想考虑的主要是节省线,节约投资,但如果回路比较多的话看起来图幅就很乱。有的是基本按照横平竖直的方式,走直弯,不拉斜线,这样从图幅上看很清晰,一目了然的感觉,但我认为这样不妥,明明可以走捷径的为什么不走,而非要拐一个直弯(在此我想说一下,以前我做过施工,施工的时候做预算都是按照你线怎么走他就怎么做预算,所以线的走向对建筑的造价是有影响的)。
同行们在设计照明、插座回路的时候采用穿管暗敷设时是怎么样来考虑布线的走向啊?我看过很多人的图纸,有的是配电箱到插座采用拉直线的方式,这样我想考虑的主要是节省线,节约投资,但如果回路比较多的话看起来图幅就很乱。有的是基本按照横平竖直的方式,走直弯,不拉斜线,这样从图幅上看很清晰,一目了然的感觉,但我认为这样不妥,明明可以走捷径的为什么不走,而非要拐一个直弯(在此我想说一下,以前我做过施工,施工的时候做预算都是按照你线怎么走他就怎么做预算,所以线的走向对建筑的造价是有影响的)。
对这两种做法大家有什么好的建议啊,或者说应该怎么去走线合理的处理,还有平面布线选择路径的时候应该注意什么。望各位前辈赋教了!
另,特别想大鼻子师傅能出来顶一下!
42楼
也有这样的问题:比如住宅的走线,有些楼板是现浇板的,那怎么走都可以,但要是预制板的那就得顺墙,溜缝走了,至于设计图纸上的走向却实只能算示意,有些设计者喜欢画得接近实际施工的线路,有些就比较随意,我认为都可以的。
回复
43楼
我觉得如果回路多的时候出线一定不能乱,如下图
回复
44楼
设计上布线的时候大体上按照实际情况,比如预制板的时候还是要顺板缝走线,有些线不能穿卫生间时绕个弯过去。
但是只是大体上而已,施工员预算的时候可不以这个为准,偏差太大。
电气平面图主要表达起止点,怎么画每个人都有个人偏好,注意美观、清晰就好。
15楼的图纸个人认为不妥,做设计还是要认真点。
现在的图纸简单多了,我们以前画图每个回路都要标,而且要认真布线,材料表也要仔细统计。
回复
45楼
差不多我也是这样,不过在每个箭头上标注引自何处?第几回路
回复
46楼
最好是图纸清楚,插座和照明单画,这样效果好
回复
47楼
暗敷设应该分情况,如果是现浇板应该是直线最短路径到位,如果是预制板则应横平竖直,这才符合实际的施工情况,如果管线多作图时可采用照明、插座分开作的方法,还有可以参考图集的引出线的画法。
回复
48楼
补充一下:如果直线不好画(有时要穿过灯等)可过设备断线或用弧线作。
回复
49楼
施工应按图施工,图上布线应合理,管线布置后被隐蔽起来,如施工不按照图纸布置,后患无穷。
回复
50楼
所有回路是分四个方向发散,而且很少有交叉,虽然挤些但还是能画出来
我这有张工艺图,你给画一个
回复
51楼
我觉得还是图纸清晰的比较重要,关键是要施工人员明白哪些用电设备处于哪一个回路,具体施工走线可以不必与图纸完全相符吧?个人看法。。。
回复