我管的现场,由于地质太复杂,桩施工偏位非常严重,最大偏位达到1500,个别桩偏位200~~~300,我让他们把承台加大,保证桩距离承台边600,超过600的请设计院从新设计承台,这样做可以吗?由于设计院活太多,改承台时间太慢,大家有什么成功的经验,请剔教!!谢谢
我管的现场,由于地质太复杂,桩施工偏位非常严重,最大偏位达到1500,个别桩偏位200~~~300,我让他们把承台加大,保证桩距离承台边600,超过600的请设计院从新设计承台,这样做可以吗?由于设计院活太多,改承台时间太慢,大家有什么成功的经验,请剔教!!谢谢
12楼
这是我第一次听说有这么大偏差的工程,加强管理是重中之重,或者是采取一些措施来处理这样严重的问题
回复
13楼
补桩,加大承台
回复
14楼
一定要慎重对待,要设计院出变更。
回复
15楼
我认为可以将相邻承台连起来,共同作用计算,并利用土的作用,可以比较方便的解决问题
回复
16楼
感觉你这个问题很大啊。偏位1500,那不是闹着玩的。毕竟是基础啊。兄弟。如果这个是我设计的,我自己都吓的怕的,还敢说没时间处理???
加强承台和地梁能处理一些较小的偏心,但过大了,靠单纯加强承台就无法满足要求了?你要把承台做多刚,才能满足偏心这么厉害的群桩做为一个整体???即使是一个整体,你这个整体的承载力形心和上部荷载的重心差多少。这些问题考虑清楚啊!!!!
回复
17楼
再加一条桩!
或改为骑马桩!!!!!!!
回复
18楼
找设计处理,像这种事情出了事大家都不好,还是低调处理。
回复
19楼
钻不下去,可以改为挖孔桩呀!偏移1500可不是一个小问题啦!要不补几颗桩也行呀!
回复
20楼
为什么要设计出变更?
又不是设计偏位出错 责任在施工
回复
21楼
可以补静压锚杆桩
回复