气体灭火控制系统可以单独设置,不与火灾报警控制器连接吗?

气体灭火控制系统可以单独设置,不与火灾报警控制器连接吗?
免费打赏
bly5621
2006年10月10日 14:33:46
2楼
如果系统多的话可以设置分机,但是要与火灾报警主机联网
回复
fdx2112
2006年10月11日 16:46:55
3楼

我个人认为最好不要联网,气体灭火器系统毕竟是小区域的,

可以在气体灭火区域增加主系统的探测器同样达到监测的效果;

因为气体灭火的控制方式和主系统编程在一起,很难防止误报的现象,而且一旦误动损失比较大。

上海金茂大厦可能就是这方面的因素造成的。

http://co.163.com/forum/content/221_501842_1.htm

回复
zhyangjiabao
2006年10月12日 17:20:29
4楼
可以不联
回复
hongan-ln
2006年10月12日 20:39:40
5楼


好题目!

希望见到更多网友的见解。

相关链接:http://co.163.com/forum/content/221_357103_1.htm

回复
liu-1016
2006年10月16日 20:39:28
6楼
火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)
6.3.4 消防控制设备对管网气体灭火系统应有下列控制、显示功能:
6.3.4.1 显示系统的手动、自动工作状态;
6.3.4.2 在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号。
6.3.4.3 在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀;
6.3.4.4 显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。

气体灭火控制系统单独设置时,应将上述信号送到火灾报警控制器
回复
hongan-ln
2006年10月21日 21:27:32
7楼
想不明白,气体喷放前一般都设计有30秒制动时间,为什么象上海金茂大厦这样高等级建筑也能发生误喷?
30秒制动时间是标准吗?这一点很值得大家再讨论了!
回复
zjmzjm1024
2006年10月22日 11:56:10
8楼
一般生产厂家将气体灭火控制系统与火灾报警控制器相连接了,更何况平时将气体控制设置在手动档以及联动编程多是烟感和温感多报警了才联动的,误报可能降到最低
回复
zhong-wei-jie
2006年10月23日 21:12:38
9楼


我一般都只用探测器接收其:烟报、温报、喷放(以上一个区域一套)、系统自动和系统故障等信号。
回复
hongan-ln
2006年10月29日 20:52:59
10楼


有关消防问题,请浏览"建给消防"版块,这里谈论的更多!!
例如:
“自动喷水灭火系统设计手册”
http://co.163.com/forum/content/1666_212410_1.htm

这里有:
"气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)"
http://co.163.com/forum/content/1666_376305_1.htm#replyForm

回复
zh_yingyu
2006年10月30日 11:52:01
11楼
应该接到火灾自动报警控制系统的,如果说怕误报,那连火灾自动报警系统都不用上了