大家看看插座的连接走线应该是什么样子的?图一,还是图二
大家看看插座的连接走线应该是什么样子的?图一,还是图二
22楼
图一肯定可以施工
回复
23楼
图1,图2多用线,不符合节约.
回复
24楼
^_^多谢各位指点,俺入行不就实际怎么接线的确不知道,只是审图人如何教俺就如何学,有疑惑便来此请教,还望诸位有实践经验的的赐教
回复
25楼
1
回复
26楼
2
回复
27楼
实际施工肯定用图一.
回复
28楼
都可以,只是图二的话浪费线和管。没有错的,图一比较简单。
(没办法,谁叫你穷得只剩钱了呢,按图二做吧,哈哈)
回复
29楼
图一容易违反强规,图二正确。强规第3.7.1条规定里有这样一句话:接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
在住宅或共用建筑中每一插座(灯具)回路的接地(PE)或接零(PEN)线的敷设,只要接地线在插座盒内不经剪断与插座连接,可以视作非串联连接。图一画法在分支处不是一个插座时,是两个以上时,诸位想想是不是违反了强规。
回复
30楼
都不怎么好,从左先的中上,再到中下,再到右,又省线,又便于安装.
回复
31楼
我觉的两种都对,图一省管和线