求个1250干变的封闭母线尺寸
mengjiming
mengjiming Lv.2
2012年03月20日 18:15:14
只看楼主

SGB10-1250kVA/10 10/0.69的变压器,采用封闭母线与低压柜相连接,这个穿墙尺寸应该留多少合适? 我给300mm×900mm够用不? 网上找了好多资料都没找到660的变压器...

SGB10-1250kVA/10 10/0.69的变压器,采用封闭母线与低压柜相连接,这个穿墙尺寸应该留多少合适? 我给300mm×900mm够用不? 网上找了好多资料都没找到660的变压器...
免费打赏
muffler
2012年03月20日 22:50:05
2楼
照一般的留吧,10kV变690的很少见。但是从低压电流来看,再考虑一下相间距。300X900应该够吧,好久没做设计了,你可以估算一下。
回复
mengjiming
2012年03月21日 10:06:43
3楼
找了个设计院的大虾,说让我给预留300×1100的洞,还说了句很经典的话:预留大点没事,洞宽了塞起来就可以,要是小了凿起来麻烦.....
回复
dianqipanli
2012年03月21日 11:45:10
4楼
查了一个封闭母线厂家样本,其中最大电流6300A的尺寸为250X740mm.