净化区内,有通风橱,如何保持室内压力?
xyh_1188
Lv.5
2012年03月20日 14:22:32
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,在净化房间内,有通风橱,通风橱开启时和关闭时 ,如何避免对室内压力的影响?谢谢!
如题,在净化房间内,有通风橱,通风橱开启时和关闭时 ,如何避免对室内压力的影响?
谢谢!
免费打赏
zhaoshansi1985
2012年03月20日 15:19:18
2楼
通风橱开启的时候加大无尘室内的送风量,将泄漏出去的空气压力补上就好了啊。