泰柏板工程的施工组织及方法
工匠大师
2006年10月09日 20:38:34
只看楼主

简介:5-2-6 泰柏板工程的施工组织及方法5-2-6-1 泰柏板简介泰柏板为焊接钢丝组成三维空间骨架,中间填充阻燃泡沫聚苯乙稀条的墙体材料;泰柏板的标准尺寸为:2.44m×1.22m×0.076m,其生产工艺流程:泡沫切条 → 之字条成型 → 焊接装板 → 质检 → 成品 → 入库;整个生产过程按科学管理流程由生产车间完成。泰柏板分类:序号 代号 阻燃型聚苯乙稀泡沫塑料内芯型式 连接两侧网片的腹丝型式

简介:

5-2-6 泰柏板工程的施工组织及方法
5-2-6-1 泰柏板简介
泰柏板为焊接钢丝组成三维空间骨架,中间填充阻燃泡沫聚苯乙稀条的墙体材料;泰柏板的标准尺寸为:2.44m×1.22m×0.076m,其生产工艺流程:
泡沫切条 → 之字条成型 → 焊接装板 → 质检 → 成品 → 入库;
整个生产过程按科学管理流程由生产车间完成。
泰柏板分类:
序号 代号 阻燃型聚苯乙稀泡沫塑料内芯型式 连接两侧网片的腹丝型式
1 T 板条并接 之字条
2 S 整板 相邻两排腹丝为反向斜插或之字形斜插(直插)短钢丝
注:钢板网架聚苯乙稀夹芯板可参照区分

5-2-6-2 泰柏板的性能
自重轻、强度高 依最轻型(85kg/m2)泰柏墙计,许用载荷为:
泰柏墙高m 轴向许用荷载Kg/m 横向许用荷载Kg/m2
2.5 7440 195
3.05 6250 122
注:水泥砂浆强度等级不低于M10

重量轻 泰柏板自身重≤4kg/m2,抹灰成墙后:
墙厚mm 构造 单位重4kg/m2
90 两面各有20mm厚水泥砂浆 ≤85kg/m2
110 两面各有30mm厚水泥砂浆 ≤124kg/m2
130 两面各有25mm砂浆+15mm石膏或轻浆层 ≤140kg/m2

5-2-6-3 泰柏板的特点
隔音性好:104-124kg/m2之墙体≥40dB;140kg/m2之墙体≥45dB。
抗震:钢丝网架连成整体,大的震动不会成碎块跌落,很适合高地震烈度地区使用。
耐火极限高:墙体两边均涂以20mm厚水泥砂浆,其耐火极限为≥1.3小时;墙体两边均涂以30mm厚水泥砂浆,其耐火极限为≥2小时。
高热阻:节省空调能源;泰柏墙板的热阻为1.31m2 h℃/kcal,性能优于两砖墙。 抗冻冰融化达到50次。
其他使用优点:
运输方便无损耗,安装轻便快捷,可随意拼接,不怕碰撞摔跌,不怕水浸。穿埋管道,转弯悬挂,局部更改均甚方便。易于保证质量,缩短工期。

5-2-6-4 操作工艺
夹心板轻质墙板抹灰工艺流程为:泰柏板安装工序交接 → 泰柏板周边、电器管线和开关等部位堵缝 → 抹细石砼基层 → 中层灰 → 罩面层 → 洒水养护 → 检查验收。
1.基层处理:抹灰前应先将墙体与楼地面连接处25-30mm缝隙内填实,电器管线、开关;U码以及各种预埋件连接处局部除去聚苯乙烯泡沫处在清理干净后用1:3水泥砂浆填缝密实。
2.抹底层细石砼基层:泰柏板刚度较差,易产生变形,为此,基层采用25-30mm厚细石砼与横丝、“之”字形网片形成网片细石砼基层,以增加其强度和整体刚度。细石砼强度等级C25,配合比为:32.5级水泥:中砂:5-10mm碎石=1:1.553:2.887,坍落度30-50mm。
抹底层细石砼时应用木抹子反复揉搓,使细石砼基层密实,墙面应粗糙,厚度以覆盖附加网片为宜。
3.抹中、面层砂浆:底层细石砼抹好后,在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方和抹灰饼。如灰饼厚度过大,分中、面层二次抹灰,如灰饼厚度在5-8mm之间,直接抹面层砂浆,抹中层砂浆时要用刮板找平,表面搓毛;抹面层砂浆时,除按中间相同方法抹灰外,用木抹子搓毛、压密实,并在收水后用铁抹子收面。面层收面要求为毛光,满足精装修要求即可,以减少和控制裂缝出现。
4.每层抹灰层间隔时间:应待前一抹灰层七八成干并应视气温情况确定,由于泰柏板底层细石砼过厚,正常情况下应间隔3d以上,其余间隔不小于1.5d,气温较低时,应适当延长间隔时间。
5.细石砼、水泥砂浆拌好后应在初凝前用完,凡结硬砼、砂浆在加水后使用,其和易性、保水性差且硬化后收缩性大,粘结强度低,因此不得继续使用。
6.抹灰各层洒水养护:为消除泰柏板表面裂缝,水泥砂浆终凝后洒水养护显得尤为重要,特别时面层养护时间不小于7d。要求设专人定时养护,每天养护次数不少于4次。养护方法采用喷雾器喷水保湿养护。
7.每堵泰柏板墙两面的抹灰间隔时间不少于24h。
8.按业主要求内门不安装门框,抹灰时按图纸洞口尺寸抹成净口,另外室内墙面、门洞口阳角采用1:2水泥砂浆做暗护角,高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。

5-2-6-5 质量标准
1.主控项目:
抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
2.一般项目:
普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整。
护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不小于10mm。
一般抹灰工程质量的允许偏差规定:
立面垂直度:3mm 表面平整度:3 mm
阴阳角方正:3mm

5-2-6-6 施工注意事项
1.电器管线、电器开关局部除去聚苯乙烯泡沫外,必须清理干净,提前分层用1:3水泥砂浆填塞密实(由水电部门及时配合,以便固定管线,确保工程质量)
2.卫生间排风道应在泰柏板墙面抹灰后安装。
3.卫生间墙面为表面拉毛处理。
4.由于泰柏板基底细石砼厚度过厚,必须在七八层干后,方可抹下层灰。
bbe1317832391f227e77.rar
7.1 KB
立即下载
工匠大师
2006年10月09日 20:56:54
2楼
发张图片,便于理解!
回复

相关推荐

APP内打开