17.4x70米的框剪结构,14层,底部四层做办公,以上做宾馆酒店,根据规范中间需要设缝,不设缝可不可以啊!请各位高手指点?
17.4x70米的框剪结构,14层,底部四层
做办公,以上做宾馆酒店,根据规范中间需要设缝,不设缝可不可以啊!请各位高手指点?
2楼
按照规范这种框架-剪力墙结构温度缝区域应该在45米左右。但规范该条下面的辅助还有一段话,就是在有经验的情况下和采取具体技术措施的条件下,可以适当增大温度缝间的距离。注意前提条件是明确的,“有经验”和“采取具体技术措施”,“适当增大”却是一个变数,没有明确多大是增大。这就是规范的真空问题。现在很流行采用后浇带代替“三缝”的结构设计现象。至于理论依据是否充足,是另外进行讨论的内容。但是你可以借鉴他人的经验也做做不设缝的结构。注意处理要加强结构自身的技术措施以外,还要明确施工的有关要求。因为仅靠设计理论是不能全面解决问题的。必须把施工的具体要求表述的十分清楚,还要审查时的技术方案和保证措施。
回复
3楼
回复
4楼
关键主要是考虑审图这边不太好过!
回复
5楼
做个膨胀带,没事的。很早就突破了45的限制。审图不会这样纠缠的,态度好点
回复