前室加压风机进风井前是否要加防火阀?
wmt962
wmt962 Lv.2
2006年10月09日 14:23:57
来自于通风排烟
只看楼主

前室加压风机进风井前是否要加防火阀?请各位高手解释一下,加和不加的原因

前室加压风机进风井前是否要加防火阀?请各位高手解释一下,加和不加的原因
zhengxufeng
2006年10月09日 18:38:57
2楼
前室加压风机进风井前可不加防火阀,前室一般加压送风口采用常闭。防烟楼梯间加压风机进风井前加止回阀,风口采用自垂百叶送风口
回复
wmt962
2006年10月14日 13:53:03
3楼
谢谢
回复