2楼
用变压器的空载电流和空载有功损耗计算出变压器的空载无功损耗,按它补就行。
回复
3楼
感谢斑竹百忙之中解惑
回复
4楼
简易计算变压器无功损耗:Q=0.06*S30
回复
5楼
如果不能计算出变压器的空载无功损耗得话,一般以变压器额定容量的10%左右进行固定补偿。
回复
6楼
如果是低压0.4的
I%*S/720
回复
7楼
哦,好象高压也可以这样算
得到的结果是功率
回复
8楼
谢了,各位!
回复
9楼
这里不错,我学了不少东西
回复
10楼
请问4楼公式什么意思?是高压侧还是低压侧补?
回复