请高手帮忙分析冷却塔冷效问题
zftan5
zftan5 Lv.2
2006年10月09日 13:54:19
只看楼主

约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔.冷却塔的标准进出水温为37/32℃.但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问: 1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求? 2.如果按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从这点分析冷却塔应该为合格的,也可以说冷却塔的出水温度已经满足了冷凝器的进水温度要求,这样的结论合理吗?

约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔.冷却塔的标准进出水温为37/32℃.
但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问:
1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求?
2.如果按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从这点分析冷却塔应该为合格的,也可以说冷却塔的出水温度已经满足了冷凝器的进水温度要求,这样的结论合理吗?
3.这个空调系统是否能以满足客户要求?
免费打赏
cuiyan541031
2006年10月12日 03:08:00
2楼
新手,不敢乱发意见
回复
hhacs
2006年10月24日 11:59:56
3楼
1.冷凝器的放热量是多少? 2.冷却塔的风量是多少?3.检查冷却塔的实际负荷.
回复

相关推荐