JLQ偶然偏心地震力作用下最大位移比的问题~~~
cyj789
cyj789 Lv.2
2006年10月09日 09:47:28
只看楼主

刚做了一个工程~~18层JLQ结构~~在计算位移的时候遇到了问题,不清楚怎么解决~~在~~~Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移比~~~不满足1.2的要求 Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移比~~~~满足1.2的要求~~ 有什么办法或者原理可以改善这样的情况~~~谢谢了~~~

刚做了一个工程~~18层JLQ结构~~在计算位移的时候遇到了问题,不清楚怎么解决~~

在~~~Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移比~~~不满足1.2的要求
Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移比~~~~满足1.2的要求~~

有什么办法或者原理可以改善这样的情况~~~谢谢了~~~
免费打赏
jbxy
2006年10月09日 15:27:17
2楼
根据规范,你所做工程属于平面扭转不规则.不过规范规定是"不宜",不用紧张.
首先可以和建筑专业商量局部调整方案,此为上策.
其次查看计算书,若比1.2大的不多,看看不满足楼层的位移角,若比规范限值小1/3以上,可以放过;
若比1.2大的比较多,但小于1.5,应考虑双向水平地震作用下的扭转影响.
回复
bzh2005
2006年10月10日 17:27:33
3楼
应考虑双向水平地震作用下的扭转影响,如果大于1.5时,还应调整方案