不错的施工方案!!!第一章 工 程 概 况一、工程地质情况及设计要求本工程桩基础设计为钻孔灌注桩,桩径为Ф700,36 根。设计桩尖进入○5 层(圆砾)为持力层。工 程 地 质 情 况 表序号代号 土层名称层顶埋深(m)层厚(m)描 述1 ○1 杂填土 4.23-4.11 0.5-0.7灰褐等杂色、稍湿-很湿,松散状,主要由建筑及生活垃圾、碎块石组成,组分不均一。2 ○2 粘土 0.7-0.5 1.5- 1 . 3
不错的施工方案!!!
第一章 工 程 概 况
一、工程地质情况及设计要求
本工程桩基础设计为钻孔灌注桩,桩径为Ф700,36 根。设计桩尖进入○5 层
(圆砾)为持力层。
工 程 地 质 情 况 表
序
号
代号 土层名称
层顶埋深
(m)
层厚
(m)
描 述
1 ○1 杂填土 4.23-4.11 0.5-0.7
灰褐等杂色、稍湿-很湿,松散状,主要由
建筑及生活垃圾、碎块石组成,组分不均一。
2 ○2 粘土 0.7-0.5 1.5- 1 . 3
灰黄色,可塑-软塑状,高压缩性,含少量铁锰
质氧化斑点或结核,全场分布。
3 ○3
-1
淤泥 2.1-1.8 19-1 8 . 7
青灰色、流塑状,高压缩性,局部含少量粉细
砂、贝壳细碎片及半炭化植物碎屑,全场分布。
4 ○3
-2
淤泥 21-20.5 1-9-19
青灰色、流塑状,高压缩性,局部含少量粉
细砂、贝壳细碎片及半炭化植物碎屑,全场分
布。
5 ○4 粘土 40-39.5 17.3-15.2
灰色,软可塑-软塑状,高压缩性。含少量半
炭化及粉细砂,偶见碎石,全场分布。
6 ○5 圆砾 56.8-55.2 5.8-5.0
灰褐色,饱和,稍密-中密状。卵砾石呈亚
棱角-亚圆状,成份主要为中-强风化凝灰岩
类,卵石一般20-40mm,含量20-40%,圆砾
含量20-40%,砂含量25-40%,粘性土少量。
未揭穿。
二、施工单位简介:
贵州省地矿局乌蒙工程公司建于一九八九年三月,一九九五年经建设部批
准为国家壹级施工企业,下属的温州分公司从事钻孔灌注桩施工近20 年,目
前在温州已拥有各种钻孔桩设备22 台套,是一支技术过硬,能打硬仗的施工
队伍。以其科学的管理、良好的敬业精神及丰富的施工经验赢得了良好的信誉
及效益。
AAA 桩基施工方案
共15页 第2页
第二章 施工人员及设备配置计划
为确保桩基工程保质保量按期完成,我公司将组建一支精干队伍,成立项目部,
配齐各岗位职能人员,满足施工需要。
根据本工程需要,公司拟投入2 台钻机进场施工,主要投放设备见下表:
序号 名 称 型号规格 功 率 数 量 单 位 备 注
1 工程钻机 GPS-10 30kw 2 台 成孔、成桩
2 排污泵 3PNL 22kw 2 台 成孔排污
3 电焊机 交流 14kw 2 台 钢筋笼制作
4 氧焊气割 3 台 修理
5 灌浆导管 φ250 1400 m 成桩
AAA 桩基施工方案
共15页 第3页
第三章 施 工 工 艺
(一)施工工艺流程图
桩位对准
监
理
审
核终孔检验
持力层检验
坍落度试验
试块养护
试 验
试块取样
混凝土运输
商品混凝土
钢筋笼起吊
钢筋笼运输
钢筋笼存放
泥浆处理
制备泥浆
沉渣检查
护筒拔除
孔口处理
导管起卸
灌注混凝土
一次清孔
下钢筋笼
二次清孔
下导管
钻机定位
成 孔
埋设护筒
混凝土配合比钢筋笼制作挖泥浆池定桩位工程定位放线
施工前的准备工作
AAA 桩基施工方案
共15页 第4页
(二)造孔工艺
1、测量放线定位:根据建设单位提供的控制线以及设计桩位平面图,利
用经纬仪及钢尺,采用极坐标法测定桩的位置,用水准仪测定地面标高,经监
理确认,复测合格,偏差符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
(GB5020-2002)中有关测量规范和设计要求。
2、护筒埋设;孔口埋设的护筒主要作用包括:控制孔位、保护孔口、隔
离地表水渗漏、防止地表杂填土坍塌、保持孔内水头高度及固定钢筋笼等。本
工程均采用钢板护筒,成圆筒状,其内径比桩径大100~200mm,高1.2~1.5m,
安放护筒均采用人工埋设,埋入粘土不小于1m,待护筒就位对中后,于护筒四
周均匀回填粘土,并分层夯实,在夯实过程中注意保持护筒垂直状态。力求保
证护筒中心与桩中心的偏差在5cm 以内。
3、泥浆制备:泥浆在造孔过程中主要起清洗孔底、携带钻渣、平衡地层
压力,稳定孔壁以防坍塌,润滑和冷却钻头的作用,根据以往在本地区的工程
施工经验,地基土成分及组成情况,本工种施工用泥浆可采用孔内原土造浆。
在钻进过程中随时调整泥浆浓度,比重控制在1.2~1.3 之间,第二次清孔后泥
浆比重控制在1.15~1.2 之间。
4、钻进成孔
1)钻机及钻头
本工程钻机选用GPS-10 型回旋工程钻机,钻头选用改进的单腰三翼括刀
合金钻头,在较密实粘土层、粉质粘土层、淤泥层钻孔、速度快、钻头磨损小、
钻头直径等于桩的设计直径。当进入圆砾层,采用低速慢转,加大泥浆浓度,
大泵量送浆,以利于成孔排渣,直至达到设计孔深。
(2)钻机就位
钻机就位时,使转盘中心与桩位中心重合,用水平尺调整钻机的水平度,
机座垫平固定,防止在钻进过程中产生位移或钻机倾斜,同时保持钻塔(架)
天车、滑轮槽缘、回转器中心和钻孔中心均在同一垂直线上,保证钻孔垂直度。
(3)钻机开孔
严格按规范要求对设备安装进行检查验收,并报监理部门验收,填写开钻
申请单,经监理签字同意后方可开钻。开钻时,应稍提起钻具,钻头应距护筒
AAA 桩基施工方案
共15页 第5页
底30~50cm,先开动泥浆泵送浆,使其循环2 分钟,再开动钻机使钻头在护筒
内旋转造浆,运转平稳后,自钻头进入护筒底部附近起,慢速钻进,使护筒底
部附近有较好的泥浆护壁。
(4)正常钻进
针对本工程地层情况,掌握以下几个操作要点:
A、淤泥及淤泥质粘土钻进时,钻机采用中速、大泵量钻进,防止粘糊。
B、中细砂层,采用控制进尺,轻压低档慢速钻进,增加回扫次数,充分
搅拌确保孔壁完整,不缩径,不扩径,控制泥浆比重在1.2~1.3 之间。粘度
10~25S,含砂率<6%。
C、圆砾层,钻机钻进困难钻头跳动强烈,钻杆摆动幅度大,操作用低档
慢速,大泵量钻进,提高泥浆比重到1.25~1.45 之间以利排渣。
(5)终孔鉴定
根据设计要求,当钻至○5 层圆砾层顶板、钻机发生跳动,现场取样上报监
理确认后,计算出终孔深度,在钻进接近终孔深度时,报请监理,作终孔准备,
当钻进到达设计深度时,施工人员先进行自检,自检合格后再会同抽检人员、
监理、建设单位代表等有关人员按标准进行终孔验收。
(6)第一次清孔
终孔深度检验合格后,钻具在终孔位置继续慢速扫钻,进行清孔。在清孔
过程中,不断查验孔口溢出之泥浆含砂、砾情况,确定其清孔时间的长短,当
含砂、砾屑明显减少,钻具提升2m 能回到原位后,将泥浆调至1.25 左右,即
可起钻进行下道工序。
5、常见事故的预防及处理措施
(1)坍孔事故的预防及处理
在钻进过程中,若发现护筒内水位骤然下降,钻进中钻杆回旋阻力增大,
孔内返出液中颗粒突然增多,泥浆比重增大等现象,或钻进中无法正常加杆,
钻头回不到原位,均可能存在坍孔。
预防措施
坍孔事故一般发生在松散地层,根据地层土性,在造孔过程中调整好与之
相适的泥浆,护筒要埋紧、埋牢,底部与周围要用粘土捣实防止孔口坍塌,在
2楼
AAA 桩基施工方案
共15页 第6页
松散层中钻进时,应控制好进尽速度,并加大泥浆比重,给泥浆护壁留有相当
的时间,终孔后宜保持一定的泥浆比重及水位,二清结束后应尽快进行浇注。
处理措施
一旦发现坍孔,立即停止钻进,查明坍孔部位后及时处理:增大泥浆比重,
粘度以及孔内水头高度,同时以慢转轻压试钻一段时间,如发现坍孔继续,否
则应停钻,向孔内投粘土球等进行回填,填至坍孔段1.5m 以上,分段捣实后,
再继续钻进。
(2)偏孔事故的预防及处理
造成偏孔的原因有:钻机基础不坚实、基础硬度均匀、地表循环系统不科
学,钻机安装不平整,天车与桩中心不在同一垂直线上,钻机动转中振动过大,
主动杆没有导正,钻具钢性小,加之钻进中转速过快,钻头没有导向装置(尤
其深孔钻进),钻压大且不均匀、换径、换层或遇有较大坚硬石块,软硬互层
段硬层顶面倾斜,操作不稳定等。
预防措施
①施工前做好场地平整工作,钻机基础要夯实,辗压处理或现场全面实行
硬地坪施工;
②采用双腰带钻头,利于钻进有效地扶正作用;
③钻机就位必须做到对中、水平、稳固,天车中心,转盘中心与桩中心必
须保证“三点一线”,钻进时要经常检查钻机平整度,主动钻杆垂直度,并及
时校正。
④在砂砾层等坚硬地层中钻进时,宜采用低档慢速,控制进尺,优质泥浆,
分级钻进;
⑤熟悉地质情况,认真参照成孔时收集的有关钻机技术参数,选择适宜的
钻进参数。
处理措施
①因钻机原因造成偏孔,则应回填后,调整钻机,然后以慢速、小进尺进
行扫孔;
②因软硬互层层面大角度倾斜造成偏孔,则应向孔回填硬度相当的土块或
卵石并捣实后,再进行扫孔;
AAA 桩基施工方案
共15页 第7页
③因坚硬石块或基岩层面倾斜造成偏孔,则应于该处灌注强度相当的混凝
土,并待其达到相当强度后再重新钻进成孔。
(3)缩径及螺旋孔的预防及处理
预防办法为控制进尺,一旦发现类似事故只有进行扫孔。
(4)孔内漏浆的预防及处理
预防漏浆需在钻进时过程中注意泥浆护壁,出现漏浆现象可以加大泥浆比
重及粘度,或向孔内注入膨胀土、木屑等物进行堵漏。
(三)钢筋笼的制作
采用加劲箍成型法制作钢筋笼。
具体步骤:
1、按钢筋笼加劲箍筋的设计尺寸,制作好台模然后,依台模弯曲好加劲
箍筋,用单面电弧焊连接成圈,并在加劲箍上标出主筋的位置。
2、主筋平放在平整的工作台上,并标出加劲箍的位置。
3、焊接时,使加劲箍上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲箍标记,扶
正点焊焊牢。
4、一根主筋上焊好全部加劲筋后,在骨架两端各站一人转动骨架,将其
余的主筋逐根照上述方法焊好,再缠绕螺旋箍筋点焊牢固即成型。
钢筋笼的制作还必须符合下表规定。
钢筋笼制作允许偏差
项次 项 目 允许偏差(mm)
1 主筋间距 ±10
2 箍筋间距或螺旋筋间距 ±20
3 钢筋笼直径 ±10
4 钢筋笼长度 ±100
(本表摘自《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
(四)成桩工艺
1、下放钢筋笼
本工程施工下放钢筋笼均采用孔口搭接吊放,搭接时,先对角点焊吊起,
确保垂直后再进行焊接以确保其垂直度,钢筋笼各段连接处要按规范要求焊
AAA 桩基施工方案
共15页 第8页
牢,并按一定间距安放保护层导向块。钢筋笼下放速成度不宜过快,以防碰撞
孔壁发生坍孔,在护筒口上利用钢筋笼的吊筋固定牢固,确保钢筋笼顶标高及
钢筋笼对中。
2、下放导管
按终孔深度配置好导管总长度,利用钻机卷扬机缓缓提起,逐根逐段连接,
徐徐放入孔内,每根导管的连接处必须放置密封橡胶垫圈,并旋紧连接管帽,
严防漏气、漏水。清孔时导管一定要下到孔底,以便清除孔底渣。清孔合格后
再将导管提升0.3~0.5m。
3、第二次清孔
第二次清孔的目的是较彻底清除沉渣,安装好压盖,用泥浆泵、开动大泵
量送入优质泥浆以循环法清除孔底沉渣,直到沉渣厚度不大于50mm,将泥浆比
重控制在1.15~1.2 之间为止。对于持力层为卵石的桩基,如采用正循环清孔
达不到设计要求,拟采用气举反循环进行清孔直至达到要求为止。
4、水下混凝土灌注
(1)清孔合格后,立即安放好隔水塞并固定之。浇砼前要求各项准备工
作就绪,各种机械、水、电、设备均经过严格检查过关。
(2)开始灌注混凝土时,为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底距离
控制在300mm~500mm 。
(3)初灌量应满足要求,以保证初灌埋管在0.8 米以上。
(4)导管埋深控制在2m~6m,严禁导管提出混凝土面,由专人测量导管
埋深及管内外混凝土的高差。
(5)水下混凝土的浇灌必须连续施工,每根桩的浇灌时间按初盘混凝土
的初凝时间控制,对浇灌过程中的一切故障均应记录备案。
(6)控制好最后一次灌注量,桩顶不得偏低,应凿除的泛浆高度必须保
证暴露的桩顶混凝土达到强度设计值。
(7)在浇灌过程中必须控制好提管速度,不能太快,应反复插捣,保证
桩身的密实度。
回复
3楼
5、常见事故的预防及处理措施
(1)堵管事故原因与预防及处理
AAA 桩基施工方案
共15页 第9页
①隔水板卡在导管口:先提离管口,将隔水板安放正确;
②导管封闭性差:检查导管连接处胶皮圈是否过度磨损,导管使用前先做
气密性试验;
③混凝土离析:保证砼配合比与搅拌时间,另在级配中适当添加缓凝剂以
延迟砼初凝时间,添加减水剂以增大砼和易性和避免其运输及灌注过种产生离
析;
④导管底部插入泥块:在下导管时注意将导管居中。在测沉渣时应及时检
查导管底部是否有泥块粘附,最后应清除掉再进行砼浇注;
⑤泥浆比重过大:在浇注前先用泥浆比重计测量,达到规范要求后方可浇
注;
⑥操作不当:埋管太深,或插管动作过大,偏心将导管底插入孔壁;
⑦一旦发生堵管,应尽快处理,按一串二抖三振动顺序进行,如未能振通,
则立即把导管全部拨出,视事故原因定向处理;测定其浇注砼厚度;如混凝土
厚度小则把钢筋笼提起后重新下钻扫孔,然后进行后续工序;如混凝土厚度较
大钢筋笼无法提起,无法扫孔,则应把导管清理后尽快下入孔内,并确保导管
管插入混凝土0.5~1m,然后把导管内泥浆清理掉,加大水泥用量,重新进行
初灌后,继续浇注,导管反复多次插捣使前后所浇混凝土很好接合。
(2)防止钢筋笼上浮的措施
①在钢筋笼焊接时要注意,接头的钢筋不能侧向孔内,以防导管在复插过
程中挂住导管连接处,随导管上升;
②在放置钢筋笼时,将钢筋笼顶固定或安装压杆,可防止钢筋笼上浮;
③泥浆比重不能过大,否则因浮力过大致使钢筋笼上浮;
④浇注混凝土时,导管埋深不能过深,致使孔内压力过大也会造成钢筋笼
上浮;
⑤特别是混凝土浇注接近钢筋笼底部时,操作要慢,卷扬机做到轻提轻放,
否则会伴随砼面冲击造成钢筋笼上浮。
(3)掉管事故原因与预防及处理措施
①连接帽丝口损坏:这是发生掉管事故的主要原因,在下管时应仔细检查,
一旦发现丝口损坏应及时修换或更换新导管。
AAA 桩基施工方案
共15页 第10页
②下管时,连接帽没扣紧、使用垫叉时疏忽大意:经常教育职工严格按施
工操作规程作业。
③提管钢丝绳断裂:每次下管前严格检查,发现异常马上更换。
④一旦发生掉管事故,立即调派钻孔负责人到现场亲指挥,采用专用设备
及时打捞。
第四章 施工准备及施工现场平面布置
1、桩基工程开工前要做好以下准备工作:
(1)做好三通一平工作,泥浆池布设、开挖。
(2)做好各班组技术、质量、安全交底。
(3)做好钻机等设备维修保养、检查配电盘接线、钻机试运转等工作。
(4)召开施工技术管理人员、专业班组长等人员参加的技术交底会,向
监理公司报送管理人员简历及职务、职称证书,报送管理方案及人员分工。
(5)施工场地桩位放线控制点引测及水准点设置需全部完成,确定各钻
机施工区域及移位顺序。
(6)总包、分包双方技术施工管理人员碰头,协商有关管理人员管理渠
道。
(7)项目部、各施工班组负责人等部门召开协调会议,明确责任。
(8)检查各班组(水、电、机械人员)岗位执行情况,第二次技术交底,
全面安全检查。
(9)做好原材料试验、钢筋焊接试验等技术准备工作。
(10)办理好开工需要的其它手续。
2、施工场地布置。(见附图)
第五章 工程进度计划及保证措施
本工程共有钻孔灌注桩36 根,公司拟投入2 台钻机,确保30 个工作日内
完成整个桩基工程。
保证实现工程进度计划的措施
(1)加强设备维修保养,减少设备运转故障,并备有足够的机械配件。
AAA 桩基施工方案
共15页 第11页
(2)做好原材料的供给保障,减少不必要的停工停产。
(3)努力减少辅助工作时间,24 小时不间断作业。
(4)合理分配各机台的工作量及施工顺序,根据实际情况及时调整,尽
量缩短各机台剩余工作量的差距,力争同时完成。
(5)加强思想教育,增强质量安全意识,提高员工素质,采取激励、奖
罚措施,确保工期。
第六章 质量保证措施
万丈高楼平地起,百年大计,质量第一,桩基工作作为项目施工的隐蔽性
工程,是整个工程施工的关键所在,工程质量的好坏直接关系到整个系统。确
保施工质量,不仅是施工单位最起码的职业要求,也是这一行业赋予每个施工
单位的重大使命。为此,_________本工程项目经理部组成了由项目经理任组长,全体施
工人员组成的QC 全面质量管理小组,实行全面质量管理及施工全过程质量跟
踪管理,并按项目成立各项的QC 小组,进行分项质量全员目标管理,层层控
制,同时将运用经济手段制定一系列严格的奖罚制度,使质量意识深入到每个
施工人员和管理人员的心中。
(1)测量放样:严格按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB50202-2002 有关测量规范进行,按建设单位给定的控制点、引测点,不偏离
中心点5mm,由基点延测桩点偏差不大于10mm。放样完毕,经监理现场验收合
格后方可进行下一道工序。