本人经验少,请大家说下,这个钢筋绑的怎么样

本人经验少,请大家说下,这个钢筋绑的怎么样

DSCF0194.JPG


DSCF0195.JPG

免费打赏
huangjinjun1982
2012年03月22日 11:05:06
42楼
雨中的现场 雨中施工
回复
穆易圣御
2012年03月22日 12:33:48
43楼
这是哪的工程啊 感觉工程很大 很帅气啊 我还待业呢 哎
回复
huangjinjun1982
2012年03月22日 12:40:55
44楼



济南的工程,你参加过什么工程,有什么技能?如果可以我帮你推荐一下
回复
changjianbao0323
2012年03月22日 12:55:38
45楼
还不错,远看很整齐
回复
lxxluo
2012年03月22日 13:56:27
46楼
回复
lingling060103
2012年03月22日 14:09:52
47楼
看不出来有什么问题,听了上面的才知道
回复
mchdyx1
2012年03月22日 16:11:15
48楼
剪力墙水平拉筋数量不足,按规范应该是450*450间距,梅花布置。柱底部加密箍离地面钢筋50mm间距布置。柱拉钩应把箍筋和主筋一起钩住且每个侧面同一位置的箍筋都要设置拉钩(如图纸有设置箍筋)。
回复
l842624003
2012年03月22日 17:20:51
49楼
就钢筋的分项工程施工还是可以的。
回复
鑫哥233
2012年03月22日 18:33:13
50楼
混凝土规范11.4.15,抗规6.3.9有同样的规定:拉筋宜紧靠纵筋并钩住箍筋
回复
杯酒人生
2012年03月22日 23:01:22
51楼
做的不错啊