【分享】高层住宅底板钢筋图片,请指正
huangjinjun1982
2012年03月19日 09:56:59
来自于工地图片
只看楼主

本人经验少,请大家说下,这个钢筋绑的怎么样

本人经验少,请大家说下,这个钢筋绑的怎么样

DSCF0194.JPG


DSCF0195.JPG

免费打赏
mustang120
2012年03月21日 09:53:54
22楼
做得很不错的一个施工队伍
回复
szhen1979
2012年03月21日 11:14:36
23楼
还是不错的,第一张钢筋施工的外架子怎么没搭设,模板施工的时候是必须用的
早搭设早提高效益啊,是不是分包合同造成的,管理问题
回复
lijun00com
2012年03月21日 11:53:04
24楼
钢筋的施工挺好的, 学习..
回复
huenpeng
2012年03月21日 12:20:46
25楼
虽然我也不懂但是觉得砸得挺好的啊
回复
john_murphy
2012年03月21日 12:21:16
26楼
关于拉筋的勾搭问题,我有一个不同看法——
11G新版图集对于拉筋,有三种做法。按设计说明执行就好。不一定非得拉住箍筋。图集有一种就是紧靠箍筋,只钩住纵筋。
回复
john_murphy
2012年03月21日 12:37:35
27楼
另外,第三张图——柱子钢筋.jpg
这个图上,显示了柱子底部箍筋加密区配置,我觉得有问题。可能是没绑好就拍照了的。又或者这个柱子是有墩头设计?
根据本人的现场经验,
柱底箍筋加密区应该是连续的,另外厚板内应该要有若干个柱脚稳定箍才对。
大家可以讨论一下。
另外到了底板钢筋那张图,柱脚配筋是ok的
需要注意的一点是,11g关于梁柱纵筋搭接区,对箍筋直径有一个要求(增加性的要求)————

老图集规定按小于等于5d且小于等于100mm加密,新图集规定与此相同并增加箍筋直径不小于d/4规定,并增加当受压钢筋直径大于25时,在搭接接头端面外100范围内设置两道箍筋的规定。
回复
乔帮主
2012年03月21日 13:33:41
28楼
回复
tjj3287138
2012年03月21日 15:16:07
29楼
实在 太完美了
回复
hhy080503
2012年03月21日 15:28:55
30楼
不赖,不赖,接着发
回复
huangjinjun1982
2012年03月21日 16:15:49
31楼
继续发 继续发
回复

相关推荐