请问消防与生活系统方案
tzg2004
tzg2004 Lv.2
2004年03月07日 10:54:08
只看楼主

各位同仁:我现在正在做一个住宅小区外管线工程,建筑物都为地下一层,地上八层(有消火栓系统),当地市政管网压力不足(室外地下需设水泵房)。请问小区管网消防与生活用水合用好还是分系统合理。不知现在的生活水与消防合用的增压稳压设备能保证消防压力?我没有用过,哪位有好的建议麻烦赐予一下?

各位同仁:我现在正在做一个住宅小区外管线工程,建筑物都为地下一层,地上八层(有消火栓系统),当地市政管网压力不足(室外地下需设水泵房)。请问小区管网消防与生活用水合用好还是分系统合理。不知现在的生活水与消防合用的增压稳压设备能保证消防压力?我没有用过,哪位有好的建议麻烦赐予一下?
免费打赏
caiyanjin0111
2004年03月08日 18:23:26
12楼
我也觉得分开最安全,,,
回复
某日某月
2004年03月08日 22:10:13
13楼
分开好
回复
zzg1880
2004年03月08日 22:50:43
14楼
分开也是指室内,小区管网还是不要分开,两套管网在经济上不合理。
回复
mczzy
2004年03月09日 03:01:01
15楼
最好分开吧
回复
liangfp
2004年03月09日 16:17:28
16楼
室内必须分开设计,单室外分开有下列不足:1.经济上不合理。2.消防管内成为死水。室外还是分开较好。
回复
liliping_liu
2004年03月10日 15:46:24
17楼
同意zzg1880 意见。
回复
vectra
2004年03月10日 16:55:24
18楼
估计消防50m,生活给水40m扬程足够,两者管网承压性质接近。
生活水与消防合用的增压稳压设备运行在消防工况时,对卫生器具没有太大的影响。
建议室外管网合用!


回复
czy166
2004年03月10日 17:22:02
19楼
给排水设计规范说:生活、消防水池不能合用。你用一套系统怎么把水池分开。
回复

相关推荐

APP内打开