GCK低压抽出式配电柜垂直母线额定电流1000A,是不是说明单个柜子各个抽屉额定电流总和不能大于1000A啊?
GCK低压抽出式配电柜垂直母线额定电流1000A,是不是说明单个柜子各个抽屉额定电流总和不能大于1000A啊?
2楼
请各位高手指教一下!谢谢!!
回复
3楼
可以这么理解,但实际情况都是大于的。
回复
4楼
理论上是这样的,超过1000A就要发热。
回复
5楼
如果我的每个设备额定电流为180A,只能用5个抽屉了?但是样本上一般都说明每个抽屉的电流不大于225A,那该如何去做呢?见过别人作的设计,每个柜子的总电流大于1000A,这个问题有明确答案吗?
回复
6楼
各位能再给些意见吗?
回复
7楼
一般不是每个抽屉都是满负荷工作.选择垂直母线的电流是设计人员根据开关柜的抽屉中开关的额定电流而选的,如果超过垂直母线的电流母线就会发热,容易造成事故.
回复
8楼
这个东西有没有什么规范或者标准之类的要求?
回复
9楼
柜子所有负荷的计算电流不大于1000A即可,它是分支母线
回复