请教平法识图问题
onload
onload Lv.3
2012年03月18日 17:17:46
来自于建筑施工
只看楼主

图中KL1中的2根18筋是在什么范围内的 我可不可以这样理解,凡事写在梁上面的原位标注仅表示支座的配筋?

未命名.jpg
图中KL1中的2根18筋是在什么范围内的 我可不可以这样理解,凡事写在梁上面的原位标注仅表示
支座的配筋?

未命名.jpg

免费打赏
rainy1926
2012年03月23日 22:20:10
22楼
第二排支座负筋
回复
shenyue505
2012年03月24日 20:33:46
23楼
2根18的 钢筋是梁上部纵筋的第二排支座负筋
回复
sqqsatan
2012年03月25日 21:30:00
24楼
2根18是支座负筋不错。但是貌似国标新规范,支座第一、二排负筋长度均在该梁净跨1/3处截断,多于两排的,在1/4处截断
回复
zaishuiyifang0320
2012年03月26日 14:21:16
25楼
这个图集上都有,无论约束边缘还是构造边缘构件都可以看做剪力墙的支座 如图所示转角墙可以看做KL1的支座 2根18的钢筋锚入剪力墙max(600,LABe,Hb)
回复
xuqi199082
2012年03月26日 16:35:33
26楼
图集上表示的很清楚了啊
回复
supercline
2012年03月27日 12:02:53
27楼
谢谢分享
回复
lankaixiang63093
2013年09月18日 18:56:29
28楼
都给我看图集101
回复
梦900621
2013年09月18日 19:40:26
29楼
整个配筋是这样的最左边支座处上部钢筋有2牌,第一排2根22的,在三分一处截断,第二排2根18的在四分之一处截断,同里对称那个支座也是这样的。底部钢筋是2根25的
回复
zhm726
2013年09月19日 09:24:22
30楼
来这里学习着,受教了
回复
eqia0416
2013年09月20日 10:38:18
31楼
hn2duyuesheng11 发表于 2012-3-21 18:34 支座负弯矩筋,上面一排是2根22的,下面一排是2根18的,上面是净跨的1/3,下面是净跨的1/4还是看图集 第一排为跨度的1/3第二排为1/4
回复

相关推荐