空调与通风施工图设计说明
zzw006526
zzw006526 Lv.4
2006年10月08日 15:26:16
只看楼主

软件简介: 吴川市供电局电力综合楼是一座集营业、行政办公及调度为一体的综合楼。半地下室一层为汽车库,变配电房、水泵房,首层~三层为会议室、实验室,调度中心和四层以上局行政办公室,高十三层,高度47.15米,总建筑面积16200m2,空调面积11800m2。 附件名:20061081160292375989.zip 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

吴川市供电局电力综合楼是一座集营业、行政办公及调度为一体的综合楼。半地下室一层为汽车库,变配电房、水泵房,首层~三层为会议室、实验室,调度中心和四层以上局行政办公室,高十三层,高度47.15米,总建筑面积16200m2,空调面积11800m2。



附件名:20061081160292375989.zip

文件大小:8K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qingshan_25
2006年11月04日 22:16:30
2楼
谢谢
回复
ksshijikt
2008年08月14日 23:35:53
3楼
b vbxcn vcccccccccccccccchngf
回复
zhsy5415
2008年08月20日 01:14:31
4楼
 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
回复

相关推荐

APP内打开