哈哈!谢谢大家捧场,现场照片是拍了些的,只是手机比较差,上传电脑麻烦,所以就没有发.今后一定图文并茂.我是搞施工的,下面是2栋楼的基础部分的部分施工日记,因为现场有的时候太忙了,所以部分没有每天记,论坛字数有限制,也删了一部分,大家凑合着看吧,指点指点. 施工日记 日期 2011-4-9 天气状况 晴 气温 14-26 生产情况: 瓦工 2小工抽水 木工 钢筋工 绑扎电梯井东侧2#梁;铺设3#板筋,绑扎2/3#之间的人防墙。
我是搞施工的,下面是2栋楼的基础部分的部分施工日记,因为现场有的时候太忙了,所以部分没有每天记,论坛字数有限制,也删了一部分,大家凑合着看吧,指点指点.
施工日记
日期 2011-4-9 天气状况 晴 气温 14-26
生产情况:
瓦工 2小工抽水
木工
钢筋工 绑扎电梯井东侧2#梁;铺设3#板筋,绑扎2/3#之间的人防墙。
电工
零碎 绑扎后浇带钢筋,铺泡沫板。
已经整改问题 抽水仍不及时;电梯井部位2道剪力墙未做;止水带下部10公分泡沫板两侧固定钢筋未做;柱子定位错误,已经改正。
待解决问题 3#前天提出缺少梁箍筋的部位仍未整改;柱子已经重新竖垂直,但轴线偏移的仍不改;电梯井边400的梁未做;下坡的部位2道梁钢筋偏高,需降低; 偏高部位在浇筑时压下去,期于整改完成;
班组人数: 零碎用工 2小工 事由 止水带铺泡沫板
瓦工 钢筋工 木工 电工 4
安全活动
技术活动 给钢筋工定2#柱子剪力墙,查验3#墙板钢筋,查验剪力墙钢筋,在柱子上打标高;检查2#梁钢筋
质量验收
其他
日期 2011-4-10 天气状况 晴 气温
生产情况:
瓦工 2小工抽水,加工后浇带。
木工 制作地下室外墙梁板吊模。
钢筋工 帮扎3#底板钢筋(钢筋帮扎未能按时完成);帮扎2#梁柱。
电工
零碎
已经整改问题 2-3轴梁砖胎膜制作错误,现在梁不做整改,人防墙钢筋外移,按图纸说明部分施工;有人防墙的梁部分位置不正,要求按墨斗线施工;3#有砖墙部位增加构造柱3根。
待解决问题 斜坡和3#电梯井两边板筋垫块未垫;人防墙柱子要求按人防钢筋做;板钢筋接头焊接有遗漏。 完成
班组人数: 零碎用工 事由
瓦工 钢筋工 30 木工 4 电工
安全活动
技术活动 2#有钢筋笼的承台的柱子定位;电梯井内人防墙柱子定位;复查基础底板标高,混凝土厚度基本控制在项目部要求范围内。
质量验收
其他
日期 2011-4-11 天气状况 晴 气温
生产情况:
瓦工 抽水;清理3#后浇带里的垃圾
木工 制作地下室外墙模板。
钢筋工 帮扎2#人防墙钢筋,帮扎柱子钢筋;帮扎2#底板钢筋;焊接3#接头。
电工
零碎
已经整改问题 2-6/2-F轴人防墙突出长度错误;
待解决问题 16/17轴地下室墙边模板与钢筋位置不合
班组人数: 零碎用工 事由
瓦工 2 钢筋工 30 木工 4 电工
安全活动
技术活动 2#电梯井柱子人防墙钢筋定位;查验木工制模;查验2#梁钢筋;查验人防墙钢筋。
质量验收
其他
日期 2011-4-12 天气状况 晴 气温
生产情况:
瓦工 抽水。
木工 制作地下室外墙和人防墙梁吊模模板;
钢筋工 帮扎2#人防墙钢筋,帮扎柱子钢筋;帮扎2#底板钢筋;焊接3#接头。
电工
零碎 2小工制作后浇带
已经整改问题 2-6,2-13/2-D轴人防墙突出的10公分钢筋工遗漏;2-19/2-C人防墙位置有点偏。柱子模板偏移5公分整改。
待解决问题
班组人数: 零碎用工 2个 事由 后浇带
瓦工 1 钢筋工 30 木工 电工
安全活动
技术活动
质量验收
其他
日期 2011-4-13 天气状况 晴 气温
生产情况:
瓦工 抽水。
木工 制作地下室外墙和人防墙梁吊模模板;
钢筋工 无钢筋
电工
零碎
已经整改问题 3#钢筋焊接接头/保护层垫块数次整改不到位,影响混凝土浇筑。
待解决问题 钢筋供应不及时,导致2#钢筋停工
班组人数: 零碎用工 事由
瓦工 2 钢筋工 2 木工 电工
安全活动
技术活动
质量验收 3#钢筋验收
其他
4-13至4-25之间问题
钢筋工:钢筋材料供应一直不及时,2#墙板底板钢筋缺材料2天,影响工期4天;钢筋工自我检查不够,错误较多,其中3#楼2-H至2-J交3-19柱子钢筋下料错误,2-G交3-13偏位10公分,这两处问题在混凝土浇筑后才被发现,3-4交2-J柱子钢筋偏位,15交C、D柱子偏位,2-13交2-E剪力墙钢筋遗漏,2-6、2-13交2-D拐角柱子遗漏,2-6交2-D墙突出长了30公分,2#A-B轴柱子定位整体偏移,钢筋焊接接头遗漏较多,被我技术班检查出多达50个未焊接的接头,钢筋垫块不到位,垫块遗漏多,高度不对,钢筋型号搞错,箍筋搞错的情况均有发生。
混凝土浇筑:混凝土振捣不够,需要多次催促后才动手;混凝土接头部位不及时处理,导致2#楼出现不应该有的冷缝,工班长责任心不强,对施工浇筑质量管理缺乏经验,不能及时督促。由于浇筑技术导致3-19轴高低跨处的梁侧出现孔洞渗水,17轴外墙出现止水钢板未被浇筑的问题;搅拌站材料供应不及时,机械问题多,出料慢,严重影响进度以及施工班工作情绪,搅拌站突发时间处理不及时,导致多次出现短料,堵管;2#2-12至21交2-J的外墙混凝土送料错误,我技术班多次提醒搅拌站与浇筑班,浇筑班也2次提醒需要C40,搅拌站却当做笑料没供应。
外架:外架悬挑的60公分未能留出,在该施工班施工至3-19轴是我曾提醒,但该班组4施工人员未做理睬。现在仍未修改。
内架:钢管供应不及时,3#影响工期2天,2#4/25中午开始无钢管。3#内架错误较多,架子工整改不及时,其中11-12轴3天才整改。现在已经对2#、3#内架做以下安排:木工带班每半天检查1次,出现问题,协商后,架子工及时处理。
木工:木工班施工质量一般,但关键部位未能做完善,外墙后浇带突出的部位模板均未做好,混凝土浇筑的时候支撑的小摸板未能及时取出;木工与内架不能及时沟通,出现内架错误影响木工施工的情况;木工人员严重缺乏,按目前的情况看,包括1#楼,现在基础阶段10天内有5000多平方米的顶板模板需要制作,木工每人每天13平米,加上墙板与柱子,木工半个月内需工700人左右,现在20人只能提供300工。
本阶段图纸以及涉及变更签证的问题:
"1.电梯井,人防墙图纸尺寸错误较多(详见图纸注明).
2.20/E柱位置与上部结构不符,按上部做;其余几个上部结构柱子错误,实际施工时按基础做.
3.GDZ2柱表与柱图尺寸紊乱,现在按大截面做.
4.17/D-E梁钢筋未注,现在实际按人防墙暗梁做.
遗漏记录部分详见现场施工图纸上的注明"
日期 2011-4-26 天气状况 晴 气温
生产情况:
瓦工
木工 制作地下室外墙和顶板模板;
钢筋工 绑扎3#2#墙板钢筋
电工
零碎 小工制作外墙后浇带
已经整改问题 "3天前4#11轴梁高错误,现在已经改正
木工11-12轴间次梁截面错误2跨,2-A至2-B交3-2梁位置错误。
3#楼楼梯起步方向水电图与土建相反,现在按土建做。"
待解决问题 "3#F轴墙板钢筋拉勾遗漏较多。
内架15-17/D高度不够,电梯井处立杆遗漏。"
班组人数: 零碎用工 1 事由
瓦工 钢筋工 20 木工 20 电工
安全活动
技术活动
质量验收 检查3#墙板柱钢筋;检查木工完成部分的梁截面尺寸。
其他
日期 2011-4-27 天气状况 晴 气温
生产情况:
瓦工
木工 制作地下室外墙和顶板模板;
钢筋工 绑扎3#2#墙板钢筋
电工
零碎
已经整改问题 "3#与4#后浇带未做,现在木工模板做了一半,已经通知4、5楼。
3#与4#南地下室外墙基础位置错误,现在按错误的做."
待解决问题
班组人数: 零碎用工 事由
瓦工 钢筋工 20 木工 20 电工
安全活动
技术活动
质量验收 检查3#墙板柱钢筋;检查木工完成部分的梁截面尺寸。
其他
本阶段图纸以及涉及变更签证的问题:
"1.12/A-B按图纸梁高做,板将低于梁底,现在加大200.
2.12-13/E板高低跨,现在实际按高跨做,梁高度不够处加大200.
3.15-17/D次梁低于主梁,现在内架已经按加大400做,无法按图改吊柱.
4.2#楼梯标高错误,现在结构已经按0.55做(详见图纸注明)
5.裙楼楼梯标高错误(详见图纸注明)
6.
遗漏记录部分详见现场施工图纸上的注明"
"5-12至26期间问题(本阶段由于混凝土浇筑期间连续阴雨,工作不正常、个人请假来回6天,施工日记未记录):
1.钢筋:本阶段结构上钢筋问题较少,梁错误1处,板筋直径错误1处,级别错误1处.构造柱问题较多,带班长严重不负责,2#构造柱插筋未带图纸,群楼部分错误率达50%,主楼部位完全不知道怎么插,直至混凝土浇筑后,仍有构造柱钢筋遗漏.
2.模板:木工人员不足,进度一直很慢.质量很差,梁截面尺寸错误达7-8处,板高低起伏不平,阴阳角不直,电梯梁位置不正,通知后也未能查出原因.模板拼缝多处不方正,也未能查出原因.
3.混凝土浇筑:雨天施工,质量较差,带班人员不负责,有问题时不能及时处理,楼上脚印多次指出,仍不做处理."
下面是本阶段图纸以及涉及设计变更的问题:
"1.由于基础大开挖深度超深,部分J承台加深(监理现场测量记录).
2.施工时桩承台位置位置不正(3-1/2-J,3-1/2-G,3-5/2-J,3-10/2-H,2-7/2-H,2-19/2-J,2-19/2-G,2-19/2-D,3-1/2-D,3-2/2-B,3-17/2-C,2-2/2-C,2-8/2-B,2-11/2-B等),我技术班组4次向上级反映,答复:按实际加大做.
3.2-1/2-B,2-1/2-C,2-1/2-E承台底标高为-6.9,与承台表不符,现在按承台表做,2-1/2-E沙石回填.
4.2/3#电梯井图纸参照4/5#楼做,但实际轴线不一致,现在导致以下偏差,3#南半面斜坡坡度过大,底部3.3米(少0.3);3#南侧承台墙外偏20公分(后来砖墙补砌).
5.17/C根部有降水井,沙石回填.
6.2与3#楼高低跨处无图纸说明,补设计为:按建施做,所有3#承台半面加大.
7.16-17/A-D轴斜坡无图纸说明,实际时林工开始要求从柱边斜,后来改为承台斜(设计瓦工返工).
8.2#与3#之间的集水井无位置放,林工安排留置后浇带上.
9.18-19/A-B轴集水井位置不够,现在实际按1500*1200施工.
10.21/2-J地下室外墙与建施位置不符,现在按建施做.
11.2-19/2-C处的排烟井设计答复按人防墙做.
12.3#电梯井边甲方增加1集水井.
13.2#楼电梯井边的集水井位置不够,现在实际按600*750做,深度按甲方要求增加至3.5米.
遗漏记录部分详见现场施工图纸上的注明"
之前主要问题:
瓦工主要问题:承台错误2处,主要责任是施工人员轴线错误;2/3#电梯井南侧墙和3#电梯井斜坡错误,原因是因为施工人员未能发现图纸问题;梁口错误较多,部分原因是施工员未能及时跟上,检查,但主要责任在于班组无技术人员负责,不看图纸,变相增加施工人员工作量;班组人员干活拖拉,存在严重的迟到早退现象,主要原因在于老板,对班组人员不能监督教育;基础排水问题由始至终未能完好的解决,经常需要施工人员帮忙接电,接水管,提水泵。
钢筋工出现的问题:钢筋工对已经完成的工作未做自检,其中2处施工人员轴线定位错误未能及时发现,梁钢筋尺寸数量也不能自我检查;J19钢筋间距错误,个别梁钢筋数量错误,应该是下料问题;由于工人素质参兹不齐,多处支座扁担筋长度或悬挑方向错误较多;工作前钢筋交底未到位,未能发现基础轴线变更导致的钢筋尺寸问题,电梯井钢筋未按实际尺寸做,出现至少6处错误,其中1处为钢筋工下料制作错误,5处为轴线更改导致的错误,在发现1处轴线引起的问题以后,钢筋工仍未引起重视,后面的3处错误被施工人员在料单上修改,1处在制作过程中叫停,在这过程中钢筋工未有1次的主动提出疑问.
[ 本帖最后由 lysxl 于 2012-4-2 12:24 编辑 ]