人防风机房是否必须有连接外部的风井啊
kyben
kyben Lv.8
2012年03月16日 23:24:54
来自于通风排烟
只看楼主

看见一个人防的风机房,里面没有集气室,这样可以吗,这样的风机房用过来做什么啊

看见一个人防的风机房,里面没有集气室,这样可以吗,这样的风机房用过来做什么啊

2222.jpg

免费打赏
liandd1987
2012年03月23日 10:19:33
2楼
关于要不要设置独立的进风竖井,各地区有不同的规定。有些地方是要求人防的进风竖井是要单独设置的,不能在楼梯间取风。而也有些地方没有规定不能这样做,比如厦门。人防战时风机房是战时通风用的,平时没用。
回复
yufeimen0000
2012年03月23日 21:45:46
3楼
这样是可以的,只是战时的话可以这样进风,风从前室通过防爆波活门至扩散室-集气室-除尘室-滤毒式-进风机房,你除尘室应该是集气室的。
回复
resus
2012年03月26日 17:17:30
4楼
那个车位,好亮
回复
夜宵77
2012年03月27日 08:15:16
5楼
那是领导的车位
回复
yufeimen0000
2012年03月27日 10:24:24
6楼
确实很亮啊。。。
回复
toplhc
2012年03月28日 11:05:59
7楼
除尘器其中一侧就是事实上的集气室。
回复
toplhc
2012年03月28日 11:07:29
8楼
这个口部有两个问题要注意:

1、除尘室和滤毒室之间不需要混凝土墙(砖墙就可以了)和密闭门(不需要人防门)。
2、门上要走管,需注意层高。
回复
metro_2000
2012年03月28日 16:21:49
9楼
学习中 !!!!!!!!!!!
回复
luochongchong
2017年11月03日 09:17:15
10楼
多谢楼主无私分享
回复
lad3011
2020年02月09日 15:58:26
11楼

学习中,多谢楼主无私分享 。

回复

相关推荐

APP内打开