消防措施问题
waihuan012
waihuan012 Lv.3
2006年10月07日 23:53:07
只看楼主

有一个十一层住宅楼,一层为小汽车库(每个小车库只存一辆汽车),并且每个小车库有自己的卷连门,没有公共内走道,但是有电梯前室(电梯可以下到地下室),二层以上均为一梯三户住宅,本建筑共长68米,三个单元。我看到2003版给排水措施上消防部分有一条“设有消防给水的建筑其各层均应设置消火栓”。那就是说一层车库要设置消火栓,但是下面是20多个小间车库,难道每个小车库都设置一个消火栓相吗?请高手指教。 多谢!

2006年10月08日 09:59:55
2楼
看了半天还是没看懂,贴张图上来不好吗?
回复
waihuan012
2006年10月08日 21:38:56
3楼
好,这是图纸,还没有成施工图。
回复
waihuan012
2006年10月08日 21:42:55
4楼
如果按《措施〉说的,每层设置消火栓,那么一层得设置多少啊?难道每个车库一个啊 ?请指教!
回复
小小法师
2006年10月09日 10:05:43
5楼
可以借鉴小商铺的做法,几个车库共用一个消火栓,间距按两股水柱定。
回复
eric.wang
2006年10月09日 10:14:43
6楼
赞同5楼的说法
回复
huidongfeng
2006年10月09日 11:33:26
7楼
赞同以上做法
回复
waihuan012
2006年10月09日 13:11:30
8楼
请问消火栓设置在什么地方呢?设置在个别车库里面吗?建筑使用时车库都是关门的,着火时候使用消火栓不能再找业主去开门吧,所以我想设置在室外吗?那又有防冻问题啊?怎么解决? 大家帮忙啊!!!
回复
weiyongjun060518
2006年10月10日 00:18:27
9楼
不用了,不是有室外消火栓吗?
放在车库里面,一点用都没有
放在车库外面,用处也不大,如果审图时,一定要你放,就按5楼说的设几个吧。。
回复
ah-wangjun
2006年10月10日 01:05:37
10楼
按照商铺的做法就得每间设,但是那样实在很麻烦,而且由于都是私家车库,平时都是关门的,还是不能保证两股水柱,建议设在室外,防冻采用电热保温。
还有北边的消火栓可以考虑设在楼梯间内。
回复
lsz2004
2006年10月10日 09:18:39
11楼

同意
回复

相关推荐

APP内打开