学习设计消防排烟半年多了,我也知道土建风道是就是用沙土建成的通风管道,材料可以是,砖,石头,水泥。风井是为放置垂直风管而设的。当我一直弄不明白,在防排烟的系统中,风井的大小尺寸该如何取?以5-10m/s的风速来取吗?风井内放置的风管时内衬与壁上的吗?

学习设计消防排烟半年多了,我也知道土建风道是就是用沙土建成的通风管道,材料可以是,砖,石头,水泥。风井是为放置垂直风管而设的。当我一直弄不明白,在防排烟的系统中,风井的大小尺寸该如何取?以5-10m/s的风速来取吗?风井内放置的风管时内衬与壁上的吗?
免费打赏
kuailewanli
2012年03月23日 10:41:59
12楼
路过 了解了关于风井的相关知识 学习。。。。。。
回复
liudaiyue
2012年03月23日 12:12:25
13楼
路过学习了,风道内的风速是由风机的风量及管道的尺寸来确定的,风道内风速大小这是属于消防排烟方面的,需要请教机电专业的设计量来确定。
回复
xuzechen826
2012年03月23日 13:46:55
14楼
风速如何看你的是什么风道,送风,排风,新风,排烟,要求各不相同啊
回复
xuyangang840516
2012年03月23日 14:38:33
15楼
高规里有,土建风道风速不大于15m,金属风道不大于20m。
回复
shenaiquan514242
2012年03月23日 15:03:03
16楼
设计规范、手册及技术措施里面均有详细的注明,一查便知
回复
zwh261
2012年03月23日 21:32:22
17楼
原帖由 hw_1019 于 2012-3-22 12:44 发表
风井比风管各边大50~100mm即可。施工时,预留一面风井土建墙,待风管安装后再砌。 [/quote
很有经验,支持
回复
allwilling
2012年03月25日 20:33:24
18楼

这样的尺寸,只留一面墙镂空,风管怎么施工操作呢?要四面都空才得吧。
回复
dalaopeng
2012年03月26日 09:44:48
19楼
好贴 哈哈
回复
lihuajiancn
2012年03月26日 10:47:55
20楼
很多时候都是从上往下吊的,这样安装还方便些。稍微大些都可以安装,但是风管的大小要考虑到风管法兰的宽度,见过一个设计院的工程师以为风管是没法兰的。