没去过工地的新人纠结于土建风道与风井
焰火
焰火 Lv.5
2012年03月16日 16:39:50
来自于中央空调
只看楼主

学习设计消防排烟半年多了,我也知道土建风道是就是用沙土建成的通风管道,材料可以是,砖,石头,水泥。风井是为放置垂直风管而设的。当我一直弄不明白,在防排烟的系统中,风井的大小尺寸该如何取?以5-10m/s的风速来取吗?风井内放置的风管时内衬与壁上的吗?

学习设计消防排烟半年多了,我也知道土建风道是就是用沙土建成的通风管道,材料可以是,砖,石头,水泥。风井是为放置垂直风管而设的。当我一直弄不明白,在防排烟的系统中,风井的大小尺寸该如何取?以5-10m/s的风速来取吗?风井内放置的风管时内衬与壁上的吗?
免费打赏
焰火
2012年03月20日 14:49:10
2楼
尴尬了,没人回答
回复
sxhmgh
2012年03月20日 16:06:06
3楼
风井内可以放置风管,风井比风管加保温大一圈够安装就好,风管内风速按规范要求就行。土建风道相当于内部没有风管的风井。
回复
焰火
2012年03月22日 10:25:36
4楼
谢谢,但是在做项目的时候建筑需要你顶个风井的大小,我以5-10m/s的风速来定没问题吧?
回复
qidaodongnanfang
2012年03月22日 11:06:54
5楼
我也好奇~等待前辈解答!~~
回复
zwh261
2012年03月22日 11:39:56
6楼
应该得先算出风管的大小和风井里安装风管的个数,风井大小能安上风管再加点余量就行了。
回复
hw_1019
2012年03月22日 12:44:00
7楼
风井比风管各边大50~100mm即可。施工时,预留一面风井土建墙,待风管安装后再砌。
回复
bbxzhao
2012年03月22日 15:03:13
8楼
学习一下
回复
asdfg12398
2012年03月23日 09:12:28
9楼
根据《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》2009 第4.1.24条,土建防排烟风道风速不应大于15m/s
回复
sk820908
2012年03月23日 09:12:32
10楼
如果采用金属风道的话 风速一般控制在10m/s左右,若采用土建风道的话一般控制在5m/s左右。
个人认为一般防排烟系统一般都采用金属风道。
个人见解,如有不对还请指正。
回复
sk820908
2012年03月23日 09:15:55
11楼



查看了下《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》 没有第4.1.24条啊??
回复

相关推荐

APP内打开