学习设计消防排烟半年多了,我也知道土建风道是就是用沙土建成的通风管道,材料可以是,砖,石头,水泥。风井是为放置垂直风管而设的。当我一直弄不明白,在防排烟的系统中,风井的大小尺寸该如何取?以5-10m/s的风速来取吗?风井内放置的风管时内衬与壁上的吗?
学习设计消防排烟半年多了,我也知道土建风道是就是用沙土建成的通风管道,材料可以是,砖,石头,水泥。风井是为放置垂直风管而设的。当我一直弄不明白,在防排烟的系统中,风井的大小尺寸该如何取?以5-10m/s的风速来取吗?风井内放置的风管时内衬与壁上的吗?
22楼
是么??? 得理论多结合实践。。。。
回复
23楼
用于加压防烟,排烟的风井,做一土建风道就可,没有必要在里面做风管。
关于风速的问题,规范中有说,最大可以取15米。 关于风量,要看风道的光滑程度,风机的风量是按计算值乘以10%~20%系数。具体还得看建筑怎么做风道。 规范说明中有详细说明!
回复
24楼
土建风道就是纯混凝土的风道,你在混凝土风道里安装金属风管不叫土建风道。
土建风道的话排烟风速不能大于15m/S,一般按12米计算,留一点余量。金属风管的话不大于20m,一般按16m计算
回复
25楼
土建风道的风速只有5m/s小了
回复
26楼
没事多看看 那几本书
回复
27楼
我还是不主张用风道加风管的做法,已砌好的风道内加装风管的难度是较大的:支架不好固定、法兰螺栓不好拧紧、垫片不好安装、隔热防腐不好施工、安装质量不好验收等等。
回复
28楼
按规范:土建防排烟风道风速不应大于15m/s!!!!!!
回复
29楼
就看过规范 没怎么明白 说的是什么
回复