satwe 特殊梁输入问题
xuphd0538
xuphd0538 Lv.5
2012年03月16日 14:39:03
来自于PKPM
只看楼主

在框架结构设计过程中,怎样指定梁端端部为铰接的情况啊pkpm对于主次梁相交和次次梁相交均附加了箍筋,出图如何修改

在框架结构设计过程中,怎样指定梁端端部为铰接的情况啊
pkpm对于主次梁相交和次次梁相交均附加了箍筋,出图如何修改
免费打赏
xuphd0538
2012年03月16日 14:42:28
2楼
个人理解
主梁均不需铰接
次梁如果与主梁比刚度相差太多,则需指定次梁与主梁相交处为铰接
但不应该碰见次梁与主梁相交即定义为铰接
回复
blessing
2012年03月16日 15:31:23
3楼
SATWE的特殊构件里有的。特殊梁:一端铰接、两端铰接
回复
ludc7290
2012年03月16日 21:58:53
4楼
在平面输入的梁:(1)按主梁输入的,可在SATWE的特殊构件定义可定义梁的一端铰接、或两端铰接;(2)按次梁输入的,就不用在SATWE的特殊构件定义中再定义了。
回复
sfymax
2012年03月18日 20:11:33
5楼
二楼的老师 你说的主梁均不与次梁铰接 错 有主梁与次梁铰接的情况
回复
xuphd0538
2012年03月19日 14:33:09
6楼
本帖主要是考虑在satwe在什么情况下需要将梁指定为铰接
主要考虑什么因素
因为不同的设计人员对此有不同的设置

主观性很强,无所适从
回复
csu180
2012年09月03日 18:05:39
7楼
新手学习
回复
aiyong1
2012年09月06日 23:25:06
8楼
非常感谢楼主
回复
xuphd0538
2013年12月11日 11:01:52
9楼
转贴 http://bbs.co188.com/thread-4950878-1-1.html

首先你应该明白刚接和铰接的区别,刚接就是能限制转动,铰接则不能。由于主梁的端部都是锚固在柱上,可以限制梁端的转动,所以主梁的端部一般设为刚接,Pkpm中默认的即为刚接,所以不用更改。而次梁的两端均是放在主梁上,而主梁的抗扭刚度一般都是很低的,不能很好的限制次梁端部的转动,所以就可以将次梁的两端人为的更改为铰接,以更好的符合实际情况,得出更接近于实际的内力分布情况。这里如果不将次梁的两端点为铰接,势必使次梁的两端产生较大的负弯矩,从而使次梁的跨中弯矩偏小,不符合实际情况。
铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。
其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
我的做法是不设铰接,一半是嫌麻烦(呵呵),一半是怕出裂缝,然后再把跨中加大5%配筋。
你的问题应该是问梁和墙垂直相连吧,我认为和主梁相连是一样的,因为墙的平面外刚度也不大。
回复
xuphd0538
2013年12月11日 11:03:57
10楼
回复

相关推荐