关于厂房防火阀设置的问题,望解答
myb0312
myb0312 Lv.2
2012年03月16日 10:27:36
来自于通风排烟
只看楼主

正在做一个汽车工厂的涂装车间,三层,属于丁类。整体为一个防火分区,因为涂装车间全封闭,有油漆等易燃易爆物品,所以各层之间的楼板我认为属于“重要的或火灾危险性较大的楼板”(《建筑设计防火规范》GB50016-2006,10.3.12,第三条)。但是现状楼板上有很多工艺需要的洞,相当于一二层是有很多连通的地方。请问大家,空调、消防排烟的风管在穿越这些楼板的时候是否需要设置防火阀?

2012年03月16日 11:38:13
2楼
三层怎么可能算一个防火分区呢?没听说过防火分区还能这样跨层的!
回复
myb0312
2012年03月16日 13:31:56
3楼
这个是厂房丁类,建规第11页可以的
回复
chenjue1986
2012年03月16日 13:47:13
4楼
设置一个防火阀也永不几个钱,你的意思不就是想省一个阀么?何必呢。我觉得过楼板必须加防火阀。
回复
silencett
2012年03月23日 14:53:01
5楼
我认为需要设,在风管穿越防火分区,或重要房间的时候都需要设防火阀。就算是三层都是一个防火分区,那也应该算成三个重要房间来做吧。
回复
zhaoshansi1985
2012年03月23日 15:46:20
6楼
过楼板相当于不同德防火分区,肯定要装防火阀的
回复
qiong1963
2012年03月23日 18:54:32
7楼
《建规》10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越变形缝处的两侧;
5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。
回复
qiong1963
2012年03月23日 18:56:45
8楼
及若是水平与竖向相结合的方式,布管竖向上可不设防火阀
回复
zwh261
2012年03月24日 12:54:10
9楼
支持
回复
t2007800406
2012年03月26日 11:49:06
10楼
在风管穿越防火分区,或重要房间的时候都需要设防火阀。
回复
zhaoshansi1985
2012年03月26日 14:12:37
11楼
因为这已经涉及到不同德防火分区了,肯定要设置防火阀。