我单位(北京市某公司)位于北京市西城区,由于地处北京市中心地区,而且又是北京市重点文物保护单位(寺内全部为木制结构严禁火灾),因此,在响应北京市大气环境保护治理工作中,我们决定采用电锅炉来代替原来的燃煤锅炉。根据锅炉房的具体情况,经过对多家单位方案的比较分析,我们采用了北京希克斯科技有限公司全套设计供货安装一条龙服务的新型高温蓄热电锅炉设计方案(谷电+3小时平电)。电锅炉采用北京希克斯科技有限公司提供的600KW和510KW各一台高温蓄热电锅炉,两台35M3高温蓄热水箱系统及整体配套辅机设备均由北京希克斯科技有限公司总体开发研制设计,并负责安装施工设计调试一条龙服务。全部蓄热系统由经过几个月的设计和安装,于去年11月冬季前在我公司正式投入运行,目前经过几个采暖冬季的实际运行,获得了圆满成功。经过历史上少见的严寒冬季的运行考验,我们认为从设计,设备到施工应该都是比较好的。整体系统运行安全,供暖效果良好,运行非常稳定可靠,节能效果优异。主要体现在以下几个方面:
1. 运行费用低,节能效果好:
开始采用电锅炉的时候,我们听说许多已经使用了电锅炉的单位反映运行费用比较高,,我们也担心电锅炉使用后长时间运行采暖成本承受不了。经过每年11月4日-次年3月23日一共四个完整采暖冬季的实际运行,平均每个采暖季时间为137天,电表实际运行记录显示:平均每冬季共使用低谷电1048050KWH,低谷电成本为0.20元/ KWH,低谷电电费统计共为209610元。共使用平价电126000 KWH,平价电成本为0.54元/ KWH,平价电电费统计共为68040元。整体采暖电费统计共为277650元,按照我单位采暖面积13000平方米计算,平均每平方米折合采暖电费成本仅仅为21.36元/采暖冬季,即使加上少量补水费用和人员工资等其他费用(大约2.6元/平方米),这样也比燃油燃气锅炉和普通蓄热方式的电锅炉运行成本都要低许多,同时大大低于北京市规定电锅炉和燃油燃气锅炉采暖费用30元/平方米的标准。每年可节省采暖费用大约78520元。我们对取得这样低的运行费用非常满意。也证明了当初采用高温蓄热方案的正确性。
2. 安全性非常好,运行非常稳定:
由于高温蓄热电锅炉系统在国内属于新生事物,目前只是国外有同类产品,由于其技术的特殊性,基本上被国外少数厂家垄断,加上内部有温度150℃高温高压热水,如何在运行中保证这样高温高压的热水不发生汽化而产生重大事故,我们对此也心里没有底。北京希克斯科技有限公司经过多方精心设计,仔细核算,采用了高安全系数的设计方式和多重安全保护措施,所有系统设备和产品均采用高档耐高温无泄露产品。另外巧妙设计了安全性能极高的变压变温膨胀系统和防高温水泵损坏降温保护系统,对于高温蓄热系统的安全稳定运行提供了可靠的保证。因此整体系统使用安全性非常好,运行非常稳定,从未发生一起安全事故。我们心里的一块大石头也落了地。
3. 采暖效果好,温度稳定,员工满意:
由于我单位采暖区域内不仅有办公楼,外租写字楼,商场,还有对采暖要求比较高的小宾馆,供热要求复杂,对温度要求比较高,所有室内温度必须保证18℃以上。另外由于历史原因,地下外网采暖系统无法分开供热,因此只能采取全天24小时连续供热方式。该系统在放热方式上设计了全自动温度均衡放热控制系统,同时两个高温蓄热罐采取分别缓慢均衡放热方式,从而有效避免了一般电锅炉蓄热系统普遍存在的白天温度放热过快,到了晚上放热温度过低,电锅炉不得不采用平电加热所产生的运行费用过高等问题,现在设计的两个高温蓄热罐在冬季大多数时间基本上能够满足全低谷电蓄热方式,仅仅在严寒期大约几十天下午少量采用1-3小时平电补热。这里应当尤其指出的是,达到这样的效果还是在历史上少见的今年严寒冬季中达到的,这个冬季室外气温非常低,持续低温时间特别长,大多数人对这一点记忆优新。由于气温低,导致了今年采暖电耗的大幅度增加,许多单位的采暖电耗今冬季都达到或超过历史上的最高值,如果按照前几年运行的暖冬特殊情况,可以非常清楚的看出,采用希克斯公司设计的高温蓄热电锅炉系统的实际节能效果都远远达到超过普通采暖方式。
4. 运行无噪音,环境好。无污染:
电锅炉干净整洁,对工作和生活没有任何影响,锅炉房环境卫生条件大大改善,往年存在的煤渣炉灰和占地面积大,影响环境的煤场也不见了。原来一刮大风,到处是炉灰飞尘的现象没有了,工人和干部都很满意。
5. 锅炉房设计和布置合理,操作非常简单:
高温蓄热电热锅炉和全部系统设计美观大方,整体布置合理,锅炉采用全自动控制,大大减轻了锅炉房的劳动强度,减少了司炉工人数。
6. 控制系统先进,自动化程度高:
希克斯公司设计的全自动电脑触摸屏控制,操作非常简单,按触摸屏上启动按钮,即投入全自动运行。尤其是傻瓜型操作的电脑触摸屏,故障显示记录的“黑匣子”功能,还在电脑屏幕上带有操作说明书,均为全自动智能话操作,连锅炉运行模拟图形都能够显示的电脑触摸屏非常适用于我们单位这样的司炉人员,大大减轻了劳动强度,深受一线工人的欢迎。
从我们使用高温电热锅炉蓄热系统的情况上看,我们认为采用蓄热式电锅炉来代替燃煤锅炉是一种非常好的采暖形式,而采用高温蓄热电热锅炉系统也比采用普通蓄热电热锅炉系统更有优势,特别是象我们地处城市中心区,燃气管网不具备条件,文物保护单位古建筑木结构又比较多,锅炉房地方又小无法放置大型蓄热水箱的场合。如果我们设计采用普通蓄热水箱体积将由现在的70M³增大到180M³,这样占地面积将非常大。因此象我们这样的对环境和安全要求又比较高的单位,高温蓄热电热锅炉系统是一种非常经济实用的选择。实际上它的投资并不比普通蓄热电热锅炉系统高。更加重要的是它的运行费用又特别低,我们单位这样的面积的采暖费用假如使用燃油燃气锅炉每年比电锅炉要高8-10万元。本次改造中我们感到唯一不足的是,假如我们单位改造时不受变压器容量限制(现在只能设计安装两台630KVA变压器另外增带制冷系统和电热水器等),而将高温蓄热电锅炉系统设计成为全谷电蓄热运行方式,完全不使用平电。根据我们自己测算掌握,即使在全天24小时连续供热情况下全采暖冬季实际运行费用将下降到16-18元/平方米。这将是非常低的运行费用水平。如果采暖面积更大,那么节能效果和带来的实惠将更加明显。因此,我单位对希克斯公司设计的高温电锅炉蓄热系统从设计,建设到运行效果都非常满意。