有主次梁的结构,当 上层 次梁主筋架设在主梁主筋上时,怎样保证次梁主筋的保护层,如设计要求钢筋保护层厚度为25mm时,则主梁上层钢筋安装时保护层只减25mm,那么次梁主筋安装后的保护层厚度将不符和设计要求,当次梁主筋为φ25mm时上层次梁将没有保护层,这个问题怎样解决。施工中有人增大主梁保护层厚度来解决此问题,这将直接导致箍筋高度减小,此法可行吗?本人有疑惑。还有施工人员按上面所说直接按设计保护层安装钢筋。问施工经验丰富者有无解决方法。
这是一个恼人的问题,尤其是盖预制板的主次梁!理论上主次梁上部筋在同一标高上,那可能吗?不可能!只有增大主梁尺寸了。
现浇板则不存在这问题,事实上在施工时都把次梁钢筋向上位移了,因为上面还有现浇板的空间。
至于增大主梁保护层,箍筋也不能减小啦。那是绝对杜绝的哦。
回复
3楼
那么我想知道的是在现浇板顶面标高和梁顶面标高在同一标高面时,施工时上移次梁上部钢筋将会直接导致次梁上部钢筋的保护层厚度不够(如果梁保护层等于板保护层,这种情况将更加明显),因为我们还要考虑现浇板施工时板顶标高不能超过设计标高。如上面所述提高次梁上部钢筋,板顶标高将会提高。此法依然解决不了梁的保护层问题,而且会减小板的上部保护层厚度。
回复
4楼
通病,没有好的办法
设计院应该考虑这样的问题
回复
5楼
施工中有人增大主梁保护层厚度来解决此问题,这将直接导致箍筋高度减小,此法可行吗?
随理论上讲过不去,但实际上大家都是这样做的,只有从设计上解决,将此问题考虑进去,否则施工时很难办到!
回复
6楼
有此同感,施工人员有难处呀!
回复