小高层底层商业需要做消防报警吗?
yd_wolf
yd_wolf Lv.2
2006年10月06日 18:02:51
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个11层的小高层,底下2层商业,上面住宅,3个单元。需要在1,2层设置消防报警系统吗?11层应该算是二类综合楼吧?

有一个11层的小高层,底下2层商业,上面住宅,3个单元。需要在1,2层设置消防报警系统吗?11层应该算是二类综合楼吧?
免费打赏
hhsscc
2006年10月07日 19:12:26
2楼

最好做
回复
hhsscc
2006年10月07日 19:13:01
3楼
最好做吧
回复
海阔天空985
2006年10月08日 16:22:06
4楼
依高规,视总面积定,如商场面积大于500平方米则需做,否则就不要做了。
回复
yd_wolf
2006年10月08日 22:26:14
5楼
已经设了喷淋……没办法了……做了1,2层,但是上面的住宅部分,不知道做不做的,因为楼梯间和电梯是共用前室,但是不是封闭式的有直接对外的窗户,烟感应该起不了作用。每层有消火栓,应该不用联动了吧,因为没有烟感嘛。但但……楼顶又有机房……机房按规范应该要做烟感报警吧?真是一笔糊涂帐……不知道机房怎么办了……
回复
zhoukuiwa
2006年10月09日 17:07:40
6楼
公共部分可以做手报,消火栓按纽.
回复
zggjc
2006年10月09日 17:14:53
7楼
按高规,此应为商住楼而不是综合楼,类别为二类。按高规9.4.3.4 “面积大于500m2的营业厅。”应设置“火灾自动报警系统”,若你们的商场面积大于500m2则应设置火灾自动报警系统,如为单个隔断的小商铺则可以不设置。
回复
yd_wolf
2006年10月09日 20:45:17
8楼
那住宅部分的消火栓要联动吗?手联还是怎么联?我暂时做手动的,至于数据线,没有电源线的。
回复
hhsscc
2006年10月10日 11:55:51
9楼

赞同
回复
djc0608
2006年10月12日 14:45:12
10楼
可以不做烟感,只做手报警铃行了
回复
klmyyong
2006年10月19日 12:46:33
11楼
必须要做
回复