我正在参加一个钢厂的一个项目的设备基础的施工,有以下施工难点希望大家能帮忙出谋划策。难点一:该基础顶板厚度达3.5m厚,层高2.5m,因为措施费是一次性包死的,采用什么支模方式可以兼顾安全可靠和经济性;难点二:该基础埋件最重的将近一吨,面积3.5平方米,如何确保埋件的安装质量。浇筑混凝土时如何保证埋件下混凝土的密实。
我正在参加一个钢厂的一个项目的设备基础的施工,有以下施工难点希望大家能帮忙出谋划策。
难点一:该基础顶板厚度达3.5m厚,层高2.5m,因为措施费是一次性包死的,采用什么支模方式可以兼顾安全可靠和经济性;
难点二:该基础埋件最重的将近一吨,面积3.5平方米,如何确保埋件的安装质量。浇筑混凝土时如何保证埋件下混凝土的密实。
2楼
一 :先焊接 一钢板,离开200mm 再在钢板上打预埋件,注意钢板要1500*2200的留2mm伸缩槽
二 :保证埋件下混凝土的密实 看施工工艺如何
回复
3楼
大家探讨一下
一、关于模板:
1、如果设备基础顶面平于完成地面采用砖胎膜,胎膜外围采用素土回填夯实不就可以里吗。
2、如果设备基础高于完成地面,采用散拼钢模板,采用Φ14对拉螺杆间距不大于300mm,外围四周满加艰巨300mm的支撑就可以了。
二、关于混凝土震捣:
1、如果埋件上可以预留几个Φ200mm的震捣口,等到混凝土浇注完成后再焊接补上。
2、如果埋件上不可预留震捣口,则采用细石混凝土逐层浇灌浇灌。
三、埋件可以采用吊装,也可以采用现场焊接安装,但必须固定劳固,以免混凝土浇注时走位或上浮!
回复
4楼
谢谢jinchuan7452的回复,虽然你的方法都是一些常见的处理办法,但还是谢谢你的参与,但不知你所说的支撑间距300是经验值吗?我计算的间距是在400-500。
回复
5楼
的确把这样的问题拿到这里想三言两语说清楚似乎不太可能。
如果哪位有类似工程的施工方案,能传上来或发到我的邮箱csmccsx@163.com,本人万分感谢!
回复
6楼
第一个问题:3.5m厚的混凝土顶板分三次或四次浇注,在时间容许的话可行,一次浇注到位可能性不大。
第二个问题:用角钢63*5固定预埋板或用Φ20的钢筋固定,然后在钢板上间距300mm开梅花型的孔,最后以锚固的形式经将预留封闭,在焊接.
回复
7楼
这是大体积砼施工,如果设计允许要首先考虑分层浇灌,施工缝作凿毛或冲毛(终凝前高压水冲刷)处理,模板的支撑问题也得到了解决。因为是设备基础,设计应该会同意的。如果不同意支撑系统就应考虑型钢或衍架了,这么大的荷载普通脚手架是不行的,经过计算最后确定,再找人复核一下,确保计算无误。埋件比这大的我做过,一般设计院在设计时就留下了排气孔兼振捣孔,如果没有孔可以变更增加开孔,否则下部不容易密实。浇筑时对埋件下面应从一侧浇砼,有利于排气。如果浇完后发现有空鼓,可以在空鼓部位埋件上开二个孔,采用灌浆料用灌浆法修补,一个孔灌浆,一个排气,因灌浆料有不收缩的特点能够确保密实。切记不可采用水泥浆。
回复
8楼
学习以下
没有什么建议告诉楼主
看来高手挺多的啊
回复