【不解】为何变压器与高压柜挨着是有间隔的?
artisan_paul
2012年03月15日 18:21:57
来自于变压器
只看楼主

一个项目有2个变电所一个是一层的,一层的变电所高压柜与低压柜是有800mm间隔的而屋顶层这个变电所的高压柜与低压柜是直接挨着的我想问下这是为什呢一个挨着一个要有间隔?请看图中红色云线部分放大一层变电所放大屋顶层变电所[ 本帖最后由 artisan_paul 于 2012-3-16 09:44 编辑 ]

一个项目有2个变电所
一个是一层的,一层的变电所高压柜与低压柜是有800mm间隔的
而屋顶层这个变电所的高压柜与低压柜是直接挨着的
我想问下这是为什呢一个挨着一个要有间隔?
请看图中红色云线部分
放大一层变电所
1F.jpg

放大屋顶层变电所
RF.jpg

[ 本帖最后由 artisan_paul 于 2012-3-16 09:44 编辑 ]

1F.jpg


RF.jpg

免费打赏
paolo84
2012年03月23日 10:23:17
22楼
受教了。这个之前还真没注意到
回复
kingxk
2014年04月28日 15:21:45
23楼
高压柜与干变应该是1米左右的间距,干变可以和低压柜相邻布置。