【不解】为何变压器与高压柜挨着是有间隔的?
artisan_paul
2012年03月15日 18:21:57
来自于变压器
只看楼主

一个项目有2个变电所一个是一层的,一层的变电所高压柜与低压柜是有800mm间隔的而屋顶层这个变电所的高压柜与低压柜是直接挨着的我想问下这是为什呢一个挨着一个要有间隔?请看图中红色云线部分放大一层变电所放大屋顶层变电所[ 本帖最后由 artisan_paul 于 2012-3-16 09:44 编辑 ]

一个项目有2个变电所
一个是一层的,一层的变电所高压柜与低压柜是有800mm间隔的
而屋顶层这个变电所的高压柜与低压柜是直接挨着的
我想问下这是为什呢一个挨着一个要有间隔?
请看图中红色云线部分
放大一层变电所
1F.jpg

放大屋顶层变电所
RF.jpg

[ 本帖最后由 artisan_paul 于 2012-3-16 09:44 编辑 ]

1F.jpg


RF.jpg

免费打赏
ksleehy
2012年03月16日 10:38:13
2楼
请看规范:一层的配电装置两个出口间的距离超过15m了。

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
回复
iamwl1000
2012年03月16日 11:20:13
3楼
为了少走路,也叫逃生通道
回复
weiwei19870220
2012年03月16日 11:32:54
4楼

这个差不多。。还有种说法,高压与变压器之间如果有可能的话,有个一米左右的空间还是比较有必要的
回复
mqli2004
2012年03月16日 15:34:31
5楼
还要看变压器外壳的防护等级。达到IP3x时可以挨着安装。
回复
忘记的回忆
2012年03月17日 00:14:15
6楼
飘过,,,,学习一下
回复
lnhldlwj
2012年03月17日 20:30:00
7楼
学习中,感觉大家说的都由道理啊。
回复
jzlm
2012年03月18日 17:09:27
8楼
回复
yzg991197825
2012年03月18日 21:22:39
9楼
学习中
回复
tgf1213
2012年03月18日 21:36:19
10楼
一楼正解,做设计还得按规范走啊。
听说一中说法,没有查实,说是变压器、高压柜,低压柜三者之间只能两个是紧挨着的
回复
tongniu3792
2012年03月19日 11:15:11
11楼
干变安装标准图中变压器和低压柜可以挨着放,变压器和高压柜没有挨着放,这是有道理的,一是散热不好,二是变压器出问题,不好拉出.
我有个项目,设计院设计成三个挨着放,我坚决让他改了图.
回复