一、 编制依据1、 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-932、 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-883、 《北京市建设工程施工现场安全防护规范标准》的通知京建施[2003]1号4、 施工组织设计5、 现场施工条件二、工程概况本工程为*******工程的一期工程,位于********一期工程总建筑面积75579.75m2。其中地上51872.85m2,地下23706.90m2。1#2#楼地上部分合计26327.11 m2。
1、 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
2、 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-88
3、 《北京市建设工程施工现场安全防护规范标准》的通知京建施[2003]1号
4、 施工组织设计
5、 现场施工条件
二、工程概况
本工程为*******工程的一期工程,位于********
一期工程总建筑面积75579.75m2。其中地上51872.85m2,地下23706.90m2。1#2#楼地上部分合计26327.11 m2。
建设单位:
施工单位:
三、设计内容和步骤及负荷计算
根据目前工程任务,现场的各项用电设备如下:
序号 机 具名 称 规 格型 号 数量 单位 单台功率KW 使用动力KW
1 消 防 水 泵 一台不用 2 台 18.5 18.5KW
2 塔 吊 4 台 85 340KW
3 外 用 电 梯 结构施工不用 4 台 15 (60KW)
4 地 泵 4 台 110 440KW
5 振 捣 器 20 台 1.1 22KW
6 钢筋切断机 ZJ40—1 4 台 2.5 10KW
7 钢筋弯曲机 WJ40—2 6 台 3 18KW
8 钢筋调直机 2 台 9 18KW
9 电 锯 2 台 4 8KW
10 平 刨 床 2 台 4 8KW
11 压 刨 床 2 台 4 8KW
12 搅 拌 机 结构施工不用 2 台 15 (30KW)
13 电 焊 机 10 台 23KVA 230KVA
14 小型机具及现场照明 100KW
15 办工用电及照明 30KW
16 生 活 区 158KW
合计 设备容量∑P1 890.5 KW
合计 电焊机容量∑P2 230 KVA
合计 生活区、小型机械及照明∑P3 288 KW
总用电量为 1541 A
总计:机具设备容量∑P1=890.5(KW)电焊设备容量
∑P2=230(KVA),小型机具现场照明及其他∑P3=288(KW)。