请教水泵房
zl9713080
zl9713080 Lv.2
2004年03月05日 05:56:26
只看楼主

本人现在有个水泵房,可是却有些麻烦,它不是自灌吸水,却有要考虑水泵房没有人值班还要能够运行,应该注意那些方面?谢谢回答

本人现在有个水泵房,可是却有些麻烦,它不是自灌吸水,却有要考虑水泵房没有人值班还要能够运行,应该注意那些方面?
谢谢回答
免费打赏
zzg1880
2004年03月05日 07:35:06
2楼
可以实现,方法是设计一个引水罐,计算一下罐的容积,使罐的容积比吸水管的容积大2--5倍,吸水管从引水罐底穿入至罐高的4/5处,水泵吸入口接在引水罐的下部。在引水罐的顶部装有进水管,第一次使用前把引水罐充满水,关闭阀门,开泵就吸上水了。要注意:作到引水罐保证不漏气。还要定期检查,罐内水位太低时需要补充。
回复
ldsun
2004年03月05日 07:55:22
3楼
楼上说得是办法之一,我做过,据使用者说真空引水罐效果还不错。还有一个办法是采用自吸泵,该泵不用作基础,自吸高度保证6m,性能与IS水泵行对应的都有,采用该泵可以简化设计,减少土建投资。
回复
wyw1860
2004年03月05日 09:19:26
4楼
要是再详细一些就更好了
回复
linyinong
2004年03月05日 09:23:35
5楼
给水排水设计手册上都有,多翻多看。
回复
hegy6363
2004年03月05日 13:14:12
6楼
为什么不做自灌吸水
回复
chj0330
2004年03月05日 13:31:15
7楼
TO:
zzg1880,除此还要设水下式底阀。

回复
hegy6363
2004年03月05日 13:52:15
8楼
做自灌吸水,要省很多
回复
liangfp
2004年03月05日 15:19:45
9楼
按设计手册3册,选用引水装置,自吸泵也可以解决,但不能用于大型泵站.
回复
qja989
2004年03月06日 10:47:09
10楼
做自灌吸水。
回复
hegy6363
2004年03月06日 11:34:56
11楼
能够做自灌吸水最好
回复