来自于变压器
只看楼主

新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?谢谢了...

新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置

现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;
想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?
谢谢了...
免费打赏
lingxuct
2012年03月15日 17:42:16
2楼
有二种位置,保护的意义也不同,定值同样不同:

1、按楼主“CT取变压器的一半”说法,是“单相短路保护”,动作电流会选在1/2额定电流以下。

2、零序CT装在变压器“工作接地的接地线上”,是“TN-S系统的漏电保护”,这个定值会更小,是按系统正常可能发生的漏电电流计算定值的。
回复
天空蔚蓝
2012年03月15日 19:06:17
3楼
你没说一次电压怎么知道一次电流怎么算啊?
回复
r800101
2012年03月16日 11:24:38
4楼


常规的10/0.4KV 1600KVA,800A变压器,变压器中性线(单独,不包含地线)低压端处放置零序CT,800/5,400/5,零序CT出线引自低压配电柜的DL30电流继电器,DL31的开闭点用中继时继过渡接自低压主进线开关脱扣器,故障时跳闸.
想问的是,它们的值是否设置得是一样,应该设置为多少,DL31引脚并在一起时我将其设置为2.3A,不知对不.
谢谢
回复
r800101
2012年03月16日 11:26:33
5楼
谢谢区管,系统为TN-C-S系统,其值我算得不知对不对
回复
lingxuct
2012年03月18日 17:40:50
6楼
“系统为TN-C-S系统,”“1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;”

“DL31引脚并在一起时我将其设置为2.3A”,“其值我算得不知对不对”?

2.3/5=0.46 800X0.46=368A 400X0.46=184A

因是TN-C-S系统,不能做漏电保护,以上计算值为“单相短路保护”,这样,1600变压器N线上(不平衡)电流到368A或800变压器N线上(不平衡)电流到184A以上时,电流继电器动作,会跳闸。

对不对,要看下面负载可能出现的不平衡电流大小,个人认为太小了(可以再大一倍)。