平时车库,战时为五级人防的地下建筑。防排烟系统设计要注意些什么?是按车库做 还是按人防做?
平时车库,战时为五级人防的地下建筑。
防排烟系统设计要注意些什么?
是按车库做 还是按人防做?
2楼
1 你还没有理解人防的概念,人防是战时功能,与平时没有关系现在又两种情况:一是平时设计一套战时设计一套,完全没有关联,还有种就是平战结合需要考虑点东西了。找点图纸参考下吧。 五级还是六级其实对我们没什么影响的,我们的做法基本一样。
回复
3楼
欢迎加入Civil Engineering 群129934652 讨论暖通专业的问题
回复
4楼
设计图不是包括2部分吗?建筑给了2个图,就得画2张,一张是平时,一张是战时。
车库按车库规范做通风和防排烟。
人防按人防规范做清洁通风,过滤通风和隔绝通风,然后防排烟,空调。
回复
5楼
我的这个抗爆隔墙和战时厕所,战时机房的墙都是战时砌筑的。
那现在就不需要考虑人防设计,只做平时车库防排烟就可以了?
回复
6楼
没接触过,不懂。
回复
7楼
两套图纸啊。。。
平时要一套图,战时还有一套图纸
回复
8楼
我感觉这位仁兄的比较正规,
回复
9楼
没接触过,需要向大家学习下。
回复
10楼
下了,谢谢!正在学习中
回复