请大家给我解释解释!最好能附图!建筑给水排水设计规范 GB 50015-20034.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。第2,第3怎样解释啊?
请大家给我解释解释!最好能附图!
建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。
第2,第3怎样解释啊?
2楼
4.3.12条文说明: 根据国内外的科研测试证明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏,卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现了上述情况,严重影响使用。为此,连接于立管的最低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离。本条参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定。表4.3.12仅适用于设置伸顶通气管,如果排水立管设置专用通气立管时,情况大为改观,立管底部反压通过专用通气管而释放、平衡。
排水管断面增幅过大,水流速度过于减小,杂物容易沉积。工程实践证明,采用增大一号排出管管径,从而缩小最低横支管与立管底部一档垂直距离的办法是可行的。
最低横支管单独排出是解决立管底部造成正压影响最低层卫生器具使用的最有效的方法,但也存在室内排至室外穿墙管道过多。另外,最低横支管单独排出时,其排水能力受本规范表格4.4.15条第1款的制约。
如果上述方法都无条件实施时,通过测试和工程实践在最低支管上采取设置防反溢装置也是一种办法,但必须保证排水通畅。
“立管底部”系指立管转入排出管的转弯处、立管与横干管连接处。
“2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。”--排水支管是以垂直方式接在排出管或排水横管上,连接点距立管底部下游水平距离尽量大于3.0m,且不得小于1.5m。
“3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m。”--竖直转向可理解为Z字型,横支管接入竖向管道处距上部横管的距离不得小于0.6m。
回复