1600KVA变压器低压总柜装设双投刀位置?
gexing1314
gexing1314 Lv.3
2012年03月14日 21:10:24
来自于变压器
只看楼主

现阶段遇到问题,1600KVA油浸式变压器,配电房设高压室、变压器室、低压室。低压总柜装设框架式断路器,客户要求低压总柜装设双投刀接自备发电机,这样市电停时,可以启动发电机供电,我们经常做的方式是把双投刀装在框架式断路器的上端,客户建议装在总断路器的下端,具客户说装在总断路器下带是浙江那边常用方式,请问是装在总断路器的上端好还是下端好?纠结!急急!!

现阶段遇到问题,1600KVA油浸式变压器,配电房设高压室、变压器室、低压室。低压总柜装设框架式断路器,客户要求低压总柜装设双投刀接自备发电机,这样市电停时,可以启动发电机供电,我们经常做的方式是把双投刀装在框架式断路器的上端,客户建议装在总断路器的下端,具客户说装在总断路器下带是浙江那边常用方式,请问是装在总断路器的上端好还是下端好?纠结!急急!!
免费打赏
zhiwozuiwo
2012年03月14日 21:26:09
2楼
个人理解:
装在上端,多了一级保护:低压总开,但未必适用;
装在下端,方便操作,低压总开拉掉就可投发电机;操作高压柜好像要上报电力部门;另,有明显的开断点,免非同期合闸。
妥否?
回复
ljl150
2012年03月14日 21:49:57
3楼
个人觉得装在总断路器的下端好
回复
lingxuct
2012年03月15日 11:10:31
4楼
个人也是浙江的,理解为断路器下面好。

理由:断路器下面时,万一误操作时有断路器保护(跳闸),在断路器上面时误操作,只有靠高压保护了(少一级保护)。

其次,框架式断路器可以拉出的,本身有隔离功能。
回复
wuwenhui555
2012年03月15日 11:15:03
5楼
装在总断路器的上端好
回复
gexing1314
2012年03月15日 20:12:14
6楼
感谢装在下端会不会不容易操作啊!?
回复
xxm63540295
2012年03月16日 16:30:52
7楼
发电机你不用断路器?多大的?