12楼
这个问题很严重啊,该整顿一下了额
回复
13楼
看样子上面的楼面还没做,趁现在赶紧打掉重来吧,损失还不是很大,要是等到浇好楼面就麻烦了
回复
14楼
回复
15楼
砸了重来或高压注浆补强,但要先检测,设计订方案或修补方案设计认可。
回复
16楼
说真的,太可怕了,都不敢住了...
回复
17楼
先剔凿干净,再用灌浆料抹平吧,得出个补强方案的
回复
18楼
这己经是严重的质量缺陷甚至是质量事故,如果一二个柱子是这样,且捣固不实超过一个柱截面积1/3,那就趁混凝土强度不足快快打掉,免得项目部开会,一顿臭骂还丢人。如果柱多了,那就报监理吧,这事已螨不过人,让设计院出补强或其它方案,自己就没有必要来承担后果,如是少于柱截面1/3的话,自己还可以打掉不密实部分,采取措施浇筑高一级混凝土补强。
回复
19楼
回复
20楼
砸了 重新浇筑
回复
21楼
把蜂窝的部位碎混凝土凿干净,再用清水冲洗,还要把钢筋刷干净,再用高一等级的混凝土修补。
回复