【请教】框架柱浇筑,拆模后发现问题
jzzlbb
jzzlbb Lv.3
2012年03月14日 19:27:13
来自于工地图片
只看楼主

拆模后,发现这种情况,采取什么最佳处理方案

拆模后,发现这种情况,采取什么最佳处理方案

DSC00693.JPG


DSC00695.JPG


DSC00696.JPG

免费打赏
wangchaojie2008
2012年03月15日 10:48:02
2楼
这质量有点差,重浇罗
回复
辉2014
2012年03月15日 12:12:37
3楼
浇注质量太差了,拆掉重来。
回复
无间道
2012年03月15日 13:02:35
4楼
从你图片上反映出的问题,已经不是一般的质量通病问题了。已经构成了质量缺陷或质量问题了。应该严肃整改。立即通知工程质量监督检测部门,对工程质量作出全面的技术鉴定。根据鉴定报告的结论,在编制具体的整改方案,需要设计单位复核计算的,还应该请设计单位出具相应的补充设计文件,经监理机构批准后,在进行具体的实施。上述内容是国家工程质量条例上明确规定的程序和内容。执行吧。
回复
lzh201135
2012年03月15日 13:05:12
5楼
建议立即整改
回复
xiaoyu302058
2012年03月15日 13:28:31
6楼
绝对是浇筑时震动不到位的问题,因为柱子的边缘没有漏浆的痕迹!让他们加钢柱加固,破费下,整整他们!
回复
huangweiju
2012年03月15日 14:02:25
7楼
施工问题 振捣过度 离析 看好样子应该打掉
回复
muningyu
2012年03月15日 14:21:20
8楼
我只是飘过的,看着这个照片怎么看怎么恶心,好像马蜂窝啊,楼主别生气,推到了重新来吧。总比以后出大的质量事故强。
回复
结构老萌新
2012年03月15日 15:43:34
9楼
要么砸掉,要么包钢加固
回复
wj4053
2012年03月15日 15:44:25
10楼
振捣不够,里面的混泥土不密实,导致蜂窝麻面
回复
玉树凌风
2012年03月15日 16:45:05
11楼
砸掉重做没别的办法。