如题制冷机组只选一台,运行时候可能出现什么问题

如题
制冷机组只选一台,运行时候可能出现什么问题
lwt6667
2012年03月16日 22:23:43
12楼
负荷较大时,一般:选两台,互相备用!
回复
奥克斯中央空调
2012年03月17日 09:52:45
13楼
选用一台主机,第一,风险性比较大,如果是对场环境所有特殊要求的地方,且不能停机,这个就不适合了,第二,机组的调节能力差,特别是低负荷运行的适合不经济
回复
牛广人
2012年03月17日 11:30:56
14楼

谢谢!不好意思,我还没有用过这种机呢,不知道性能如何,要找资料去学习学习。
回复
wandanny525
2012年03月17日 21:18:53
15楼
1、一台机器出了故障,没有备用,怎么检修?所以还是选两台一用一备。
2、这样可以选两台制冷量小的机器。负荷小时,开一台低碳。
3、两台还可以轮换使用,增长机器使用寿命。
回复
花椒大老爷
2012年03月18日 15:09:58
16楼
兄弟,很负责的高速你,最好选2台

比如你总冷量2000KW,最好选2台1100-1200KW的

这样单台机组可以满足70左右的负荷,2台满足100,保证了可靠性也提升了效率
回复
cuipengbo402
2012年03月18日 19:27:52
17楼
在较低负荷时运行是不经济的
回复
gml-1
2012年03月19日 09:11:07
18楼
除非负荷非常小,否则一般不做单主机的系统。

用2-3台比较适宜:
1:其中一台或多台维修保养时还有机组可以运行。
2:低负荷时能耗好。
3:机组可以轮转,延长使用寿命。
回复
lihuajiancn
2012年03月19日 09:51:31
19楼
我做过单台多机头的机子,用了4年什么事也没有,主要是机子的性能可以吧
回复
muyi03
2012年03月19日 12:34:48
20楼
顶一下把。。。。。
回复
ahvrv
2012年03月19日 18:58:25
21楼
我们家酒店就是开利1044KW三机头螺杆机组两台并联,正常使用只需要一台啊。