计算基础结构内力为何不计入土和地基自重?望前辈指教~O(∩_∩)O~(已解决)
若水似无痕
2012年03月14日 11:05:22
只看楼主

根据《建筑地基基础设计规范GB50007_2002》第3.0.4条第4款规定,在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合。红色字体的条款,说明不计入土和基础的的自重,可是我不理解,为什么不计入呢??自重难道不会对内力产生影响吗?是不是因为影响很小,所以就忽略不计了??

根据《建筑地基基础设计规范GB50007_2002》第3.0.4条第4款规定, 在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合。

红色字体的条款,说明不计入土和基础的的自重, 可是我不理解,为什么不计入呢??自重难道不会对内力产生影响吗?是不是因为影响很小,所以就忽略不计了??
请前辈们多多指点哦~~谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦

[ 本帖最后由 zhujianhuitx 于 2012-3-19 15:56 编辑 ]
免费打赏
kiddey
2012年03月15日 17:18:19
12楼
规范中指的是附加应力也就是针对基础自身的
回复
long33965750
2012年03月15日 17:32:38
13楼
按照规范走就没有错
回复
结构小妖
2012年03月15日 19:23:06
14楼
土的自重应力不引起地基变形,只有新增的建筑物荷载,及作用于地基表面的附加应力,才是使地基压缩变形的主要原因。
回复
czws007
2012年03月16日 09:53:53
15楼
理解还是很重要
回复
lw200606
2012年03月16日 10:27:15
16楼
14楼说的很有道理,
回复
lw200606
2012年03月16日 10:29:15
17楼
只有基础变形才会产生内力才需要配筋,如果弄一个十米厚的混凝土板作为基础不产生变形就不需要配筋,引起基础变形的就是上部结构的荷载也就是规范上的净反力。
回复
结构老卢
2012年03月16日 16:16:33
18楼
因为基础的自重和上面的土,在基础中不产生弯矩和剪力,你画出计算模型来,自己想想吧。。。。弄清楚里的方向。。。
回复
weihr2003
2012年03月16日 18:28:38
19楼
严格来说,基础承载力计算是要计算自重的,详地基基础规范5.2.2条;但是,我们计算过程中,有时候也不算自重,因为在5.2.4条中,我们可以考虑深度修正的。通俗的说,就是你把土挖开,再做基础的时候,总体的荷载要减掉你原来挖去的土重,因为原来土就有东西压着的。
另外,计算基础配筋的时候,我们是要用净反力进行计算,详地规8.2.7-3条。

桩基也有类似的情况

有上可以看出,我们计算的时候,没有算自重一般也没有事
回复
熊利文
2012年03月17日 09:36:54
20楼
作用力及反作用力平衡问题
回复
lcq4764
2012年03月17日 10:23:24
21楼
我觉得可以这样理解,以柱下独立基础为例,假设柱子传来一个集中力,而基础和上部土的自重则是一个均布力,这两个荷载共同作用在地基上,地基对基础产生均布反力。在基础底面,基础和土体产生的均布力与他们造成的地基反力(也是均布力)大小和分部都是相同的,所以他们互相平衡,对基础不产生弯矩,而集中力和他所引起的反力(均布力)虽然大小相等,但是由于分部不同,会在柱子边缘引起弯矩。所以计算配筋的时候只需考虑柱子传来的荷载引起的反力,这就所谓的地基净反力。
在验算地基承载力的时候就没有上述的问题,这是后就要考虑柱子传来的力和基础、土体自重。

w8795003

感觉这个回答好有道理!

普洱12222:大神,我也苦思这个问题一个中午翻了一堆网页,看到你说均布力和集中力的说法,太有道理了,专门登陆上来表示感谢。。。。

回复