在一个50万人口城市污水管网规划中,当地水利、规划等部门建议把城市污水主干管设置于河床底下,在下游集中提升进污水处理厂。主要理由是:1、不开挖城市道路,所以不扰民;2、由于现状沿河排污口标高很低,所以我们的干管应该更低----不然,怎么实现截流?3、这样既省造价(没拆迁),又省工期(不受拆迁、交通管制等影响)!?尽管这些想法从专业角度来说,很不经推敲,但很难说服他们,因为政府里面就根本没有相关专业人员,还很认死理!当然,不排除还有方方面面的部门利益在里面。

在一个50万人口城市污水管网规划中,当地水利、规划等部门建议把城市污水主干管设置于河床底下,在下游集中提升进污水处理厂。主要理由是:1、不开挖城市道路,所以不扰民;2、由于现状沿河排污口标高很低,所以我们的干管应该更低----不然,怎么实现截流?3、这样既省造价(没拆迁),又省工期(不受拆迁、交通管制等影响)!?
尽管这些想法从专业角度来说,很不经推敲,但很难说服他们,因为政府里面就根本没有相关专业人员,还很认死理!当然,不排除还有方方面面的部门利益在里面。
我提出这个来,并不是想多论证,因为凭我十几年的设计经验,我觉得问题很清楚。只是我想了解一下,国内有没有类似的工程案例?其具体的运用条件如何?象检查井、通气井、溢流井等构筑物是怎么处理的?
谢谢!!
免费打赏
jzf1021
2004年07月02日 21:53:30
32楼
sdv
回复
jzf1021
2004年07月02日 21:57:30
33楼
我设计了几公里长的截污主干管,从800--1200等,已经施工了,用的玻璃钢管,敷设在河床以下的,与楼上同行遇到的情况一样,我们这也是一中等城市,采用在河中敷设的两根,应该没有什么问题和隐患。有什么可以联系吧!互相学习!jzf1021@sohu.com
回复
lzriwym
2004年07月03日 18:07:36
34楼
jzf1021,你好!我现在碰到同样的问题,一个小县城的截污主干管,由于河岸边道路比较狭窄,而现状排水口基本上采用箱涵,上游出水口标高与河面差不多,总长度约3KM。专家评审时,非常反对采用在河床中埋管方案,理由:施工难度大,建议在道路下面埋管。请问如何解决施工?投资差不多多少?混凝土管DN700-DN1000.
回复
jzf1021
2004年07月03日 22:22:15
35楼
选择在枯水季节施工,并且采用围堰,不存在什么问题。投资比在岸上节约,因为在岸上是没有办法施工的,得拆房子等,我采用的是玻璃钢管道,连接方便,克服了施工困难的问题!另外 告诉你一句,结合实际,不要太理论!
回复
waterboy
2004年07月05日 15:00:48
36楼
有没有可能把污水干管放在河床上呢?
如果把污水干管放在河床中,请问
一)如何实现沿河两侧污水支管的截流?
二)如何解决检修问题?
三)基础如何处理?清空河底淤泥么?
回复
snssxyf006
2004年07月05日 20:41:27
37楼
这样做的话就牵涉到管道穿堤的问题了,水利部门对这个是很注意的,你可以具体问问看水利部门对这个问题的意见。
回复
hzyier
2004年07月24日 13:49:11
38楼
沿河布置的管道最好是和防洪堤一起做,用混凝土方包,检查井井盖最好位于防洪堤顶,是象个碉堡一样,最好不要这样做,要做也要经过当地的水利部门的同意。结构方面的要求比较高
回复
xsapo0
2004年07月25日 16:16:48
39楼
各位,不幸中的不幸,前段时间我正好做了一个这样的工程,雨污合流的,管径1000,暴雨时溢流排出,事实证明,河底埋管道除了能满足领导的所谓创新意识外,技术上难度相对太大,做是可以做的,但是需要很大的代价,一句话,不值得啊。
回复
xsapo0
2004年07月25日 16:20:46
40楼
各位同人,我的QQ是22030274,大家有市政上的问题可以一起沟通和交流,欢迎加我QQ。
回复
ouhnbobo
2004年07月25日 22:02:52
41楼
广东的河涌很多,污水大多在河涌截污,有类似工程案例,谁有具体一点的资料?