城市污水主干管布置——污水管道敷设于河床底的可行性?
manian
manian Lv.3
2004年08月02日 22:35:29
只看楼主

在一个50万人口城市污水管网规划中,当地水利、规划等部门建议把城市污水主干管设置于河床底下,在下游集中提升进污水处理厂。主要理由是:1、不开挖城市道路,所以不扰民;2、由于现状沿河排污口标高很低,所以我们的干管应该更低----不然,怎么实现截流?3、这样既省造价(没拆迁),又省工期(不受拆迁、交通管制等影响)!?尽管这些想法从专业角度来说,很不经推敲,但很难说服他们,因为政府里面就根本没有相关专业人员,还很认死理!当然,不排除还有方方面面的部门利益在里面。

在一个50万人口城市污水管网规划中,当地水利、规划等部门建议把城市污水主干管设置于河床底下,在下游集中提升进污水处理厂。主要理由是:1、不开挖城市道路,所以不扰民;2、由于现状沿河排污口标高很低,所以我们的干管应该更低----不然,怎么实现截流?3、这样既省造价(没拆迁),又省工期(不受拆迁、交通管制等影响)!?
尽管这些想法从专业角度来说,很不经推敲,但很难说服他们,因为政府里面就根本没有相关专业人员,还很认死理!当然,不排除还有方方面面的部门利益在里面。
我提出这个来,并不是想多论证,因为凭我十几年的设计经验,我觉得问题很清楚。只是我想了解一下,国内有没有类似的工程案例?其具体的运用条件如何?象检查井、通气井、溢流井等构筑物是怎么处理的?
谢谢!!
免费打赏
pzhwutom
2004年07月26日 08:47:07
42楼
以后管理,维护,事故等可能会出现不少问题.如果提审泵站及检查井等的安全程度不高或施工质量极可能产生内澇.
回复
javelin
2004年07月26日 08:59:07
43楼
污水在河道二步档墙内侧做管道是有先例的。但效果很差。实际运行效果我见过。
回复
ouhnbobo
2004年07月26日 09:10:24
44楼
听说有一种叫压嘴阀,橡胶的,安装在污水排放口,管内排水有压力的时候打开,管内无排水的时候自然关闭。可以解决河水倒灌入截污主干管。
回复
waterboy
2004年07月26日 10:00:32
45楼
据了解,东北市政在东北、上海市政在佛山(南海?)都有这样的工程实例。
不知道那位大哥可以找到图纸共同学习。
回复
飞鱼
2004年07月26日 14:00:02
46楼
怎么大家都遇到这样的问题啊……5555

我这儿也波及一个要将截流干管设置在河底的情况,因为是个很小的河道,两边已经完全被新建建筑所包围,没有道路可以敷设管道,只能将截流管敷设以河道内……只是做初设,但对于这个截流如何处理真的心里没点底

回复
waterboy
2004年07月27日 09:34:36
47楼
楼上的有qq么?大家共同探讨吧
回复
飞鱼
2004年07月27日 17:45:20
48楼
当然有QQ啊,资料里头有的
回复
manian
2004年08月02日 22:15:48
49楼
怎么昨天的留言和编辑的内容都没有啦?
回复
manian
2004年08月02日 22:33:51
50楼
需要玻璃刚夹砂管资料的朋友,请留下你的通讯地址。
QQ:3282287
回复
yyyyyyyy
2004年08月03日 12:23:32
51楼
manian,你好,我目前了遇到同样的问题,能否多交流


water-yy@163.com
回复

相关推荐

APP内打开