变压器保护中有个平衡系数,有什么用啊!怎么计算???
变压器保护中有个平衡系数,有什么用啊!怎么计算???
2楼
一般而言,对于纵联差动保护有一个要求就是躲过区外不平衡电流的干扰
无论是主变,线路还是母差,这对ct的要求就非常的高,
同样做为主变主保护之一的差动也需要平衡掉应为高中低各侧ct特性不同而产生的不平衡电流
一般在微机保护中会认为设定平衡系数,当然必须取一侧为参考侧
我们这一般取高压侧,高压侧为1,中、低都小于1,这样在效验时必须用定值去除平衡系数,这样才能的到正确的模拟故障量.
我的一些个人看法...抛砖引玉吧..
回复
3楼
不能写入公式,比较遗憾,所以我都拷屏了,大家见谅。
回复
4楼
接着上一篇的内容:
回复
5楼
楼主满意的话,别忘了给我加分噢。哈哈
回复
6楼
说的简单点你或许会更理解。一般来说变压器各侧的额定二次电流是不一样的,但是为了差动保护的需要,我们要把变压器正常工作时高低压侧的二次电流转换成是一样的,这里就需要引入一个平衡系数,举例说明:设变压器高压侧额定二次电流为4.6A(设已经过Y/△变化),低压侧额定二次电流为3.8安,选择高压侧为基本侧,则高压侧的平衡系数为Kph=4.6/4.6=1,低压侧的平衡系数为Kpl=4.6/3.8=1.21,经过平衡折算后,差动保护内部计算各侧额定二次电流分别为:高压侧=4.6*Kph=4.6A,低压侧=3.8*Kpl=4.6A,可见经过平衡折算后,保护内部计算用变压器两侧额定二次电流相等,都等于基本侧的额定二次电流。
平衡系数其实就是一个比例系数
回复
7楼
说的比较通俗。楼主还有什么不明白的地方可以直接联系我
回复
8楼
6楼的观点很对,具体计算应看保护厂家的技术说明书,厂家不同,平衡系数可能会取值不同,可以在给保护装置充电时按各侧额定电流冲入,并注意角度,如果,各相差流为零,说明取值正确。
回复