1、无负压稳流给水可直接与自来水管网连接,利用管网的压力直接供水不需低位水池、高位水箱,水质无任何污染。2、掉电后由EPS供电维持30分钟供水。3、对设备不需清洗和消毒。4、供水效率与传统方式比较最高。
1、无负压稳流给水可直接与自来水管网连接,利用管网的压力直接供水不需低位水池、高位水箱,水质无任何污染。
2、掉电后由EPS供电维持30分钟供水。
3、对设备不需清洗和消毒。
4、供水效率与传统方式比较最高。
12楼
目前,只有天津有应用实例
回复
13楼
我发觉这是我们十年前卖的供水设备,仅仅是换了个马甲
回复
14楼
楼上10年前就卖从市政管中吸水的设备吗?
回复
15楼
本设备是自来水公司和华云给水设备公司联合开发的!
回复
16楼
我公司近20年的供水设备经验及技术可以保证你所有需求,欢迎来电 至:广州市昌宁机电设备有限公司 电话:02038840168-17 邢工 传真:02038840502
回复
17楼
流量小加个小罐子从市政管网吸就是了。很简单的东西 ,这种改个名称的东西没什么意思,还是变频好点,关键要选好型,调试好,节不节能有时是人的原因,没有做好合适的方案
回复
18楼
无中间水箱
造价低,安装成本只有传统变频4/5
无二次污染
养护费用低
有过滤设备提供二次过滤
设备占用面积小
传统变频
造价高
有二次污染的可能性大
因有水箱加大养护费用需定期清理
没有过滤设备
因有水箱占用面积加大
回复
19楼
我们现在设想了一个措施,即设法限定用户自行加压抽水的水量,使其不超过正常情况下配水管的供水能力,这样便可不造成配水管过分降压,再辅以进水口处设最小水压控制仪表,一旦配水管因其他原因压力过低,此仪表便会使用户自备的电机及抽水泵自动停止运转,不会造成配水管抽空而形成负压状况。
回复
20楼
这种东西当市政给水管供水量足够时具有优势,一般自来水公司不给
回复
21楼
什麽是EPS供电
回复