关于新防雷规范的审图意见
xiaomao6
xiaomao6 Lv.2
2012年03月13日 10:03:55
来自于防雷减灾
只看楼主

审图给提的问题,大家帮忙看看怎么答复:1、按2010年版防雷规范,利用钢筋作防雷装置,应所有结构柱的钢筋均为引下线。GB50057-20104.3.54.4.52、关于接闪带的安装位置有新的要求,望标注在平面图上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答复。第一个问题,新规范里是说要用所有的柱子吗,我怎么没看到。第二个问题,我看就是多个高度超60米时,我的是6层住宅呀。

审图给提的问题,大家帮忙看看怎么答复:
1、按2010年版防雷规范,利用钢筋作防雷装置,应所有结构柱的钢筋均为引下线。
GB50057-2010
4.3.5
4.4.5
2、关于接闪带的安装位置有新的要求,望标注在平面图上。
GB50057-2010
4.4.1
大家看看,怎么答复。
第一个问题,新规范里是说要用所有的柱子吗,我怎么没看到。
第二个问题,我看就是多个高度超60米时,我的是6层住宅呀。
老清洁工
2012年03月13日 12:50:55
2楼
就是为了收检测费呗!!
回复
加肥猫
2012年03月13日 16:03:00
3楼
利用钢筋作防雷装置,应所有结构柱的钢筋均为引下线。
有必要吗!!!
回复
shenfg
2012年03月18日 11:21:43
4楼
新规范有要求所有垂直的柱子都要作为引下线,哪一条记不清了,手边没有规范,改天告诉你
回复
qissni122
2012年03月18日 18:54:18
5楼
还没看过,得回去查查,那还不得搞死啊
回复
nokia4me
2012年03月18日 20:45:35
6楼
手里没规范 我也去办公室看看
回复
fengyachaop77
2012年03月20日 21:25:22
7楼
规范要求要么设专用引下线,要么每个柱子都作为引下线,但不是柱子里的全部钢筋,是柱子里的钢筋满足规范引下线的要求就行,详见新防雷规范 引下线 一章
回复
郑大鱼
2012年03月21日 23:07:56
8楼
看看你是第几类防雷建筑咯,三类的话按照4.4.3 专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于25m。
引下线的数量只要满足这个就行啦~~
第二个问题,就不知道你是在画天面的时候是怎么表示的~~~
回复
电电电
2012年03月22日 09:58:42
9楼
5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。
这一句也不是 所有垂直的柱子都要作为引下线 而是 只要是垂直的支柱都有引下线的作用时 就没有引下线的间距要求了。。。
回复
shenfg
2012年03月27日 13:12:56
10楼

还有一层含义:当垂直支柱其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定,应利用其作为引下线
回复
nwm
2012年04月02日 20:37:49
11楼
回复

相关推荐

APP内打开