审图给提的问题,大家帮忙看看怎么答复:1、按2010年版防雷规范,利用钢筋作防雷装置,应所有结构柱的钢筋均为引下线。GB50057-20104.3.54.4.52、关于接闪带的安装位置有新的要求,望标注在平面图上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答复。第一个问题,新规范里是说要用所有的柱子吗,我怎么没看到。第二个问题,我看就是多个高度超60米时,我的是6层住宅呀。
审图给提的问题,大家帮忙看看怎么答复:
1、按2010年版防雷规范,利用钢筋作防雷装置,应所有结构柱的钢筋均为引下线。
GB50057-2010
4.3.5
4.4.5
2、关于接闪带的安装位置有新的要求,望标注在平面图上。
GB50057-2010
4.4.1
大家看看,怎么答复。
第一个问题,新规范里是说要用所有的柱子吗,我怎么没看到。
第二个问题,我看就是多个高度超60米时,我的是6层住宅呀。
12楼
1、新规范里没有要求所有结构柱内钢筋全做为引下线的明确说法,是不是断章取义就不清楚了。
规范里只是说,专设引下线不应少于2根,具体多少根还要按防雷保护的面积来计算(见4.4.5第1款)。采用柱内主筋兼做引下线也应按照这个数量,而且主筋一般都比专设引下线要求的直径大。
2、屋面防雷平面图上应该标注避雷网格位置设置,以及引下线连接位置。6层住宅属于三类防雷建筑,见3.0.4。
第一个问题可能就是沟通的问题,跟审图的好好勾勾。
个人理解,如有错误,请指出,谢谢!
回复
13楼
《建筑电气》2012年第1期文章“向林维勇请教新《雷规》”一文很明确的解释了关于专设引下线的问题。
防雷专家林维勇(也是新《雷规》的主要起草人)。按林老先生对GB50057-2010第5.3.8条的解释,对于防雷建筑,即便有条件利用建筑物钢筋作为引下线,仍然需要设置专用引下线,如不设置专用引下线,而利用建筑物钢筋做引下线,就必须把所有的柱子均作为引下线。
回复
14楼
我也遇到同样的问题 不知道怎么办
回复
15楼
个人理解问题,本人以为规范中也没明确说应所有结构柱的钢筋均为引下线。
回复