后浇带和墙问题!2张图!
xiaohe423
xiaohe423 Lv.2
2012年03月12日 19:46:24
来自于工地图片
只看楼主

如图和描述!

如图和描述!

未命名1.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
nb_www
2012年03月13日 10:09:43
2楼
模板密封程度不够造成漏浆、混凝土浇筑前没有积浆造成
回复
lyj902
2012年03月13日 10:12:03
3楼
1.后浇带:调节温度应力,沉降差(主群楼间)--抗放兼备;
2.烂根:钢筋太密,震捣不实。
回复
a331911692
2012年03月13日 10:40:46
4楼
1.后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施
2.漏浆或振捣不均
回复
fxliuxm73
2012年03月13日 11:14:17
5楼
图片照的是混凝土墙吗?振捣不密实,导致严重露筋现象。
回复
hjc1056156407
2012年03月13日 11:27:23
6楼
振捣不到位,或漏浆
回复
zdh19871208
2012年03月13日 11:45:00
7楼
后浇带的钢筋不是应该截断的吗?
回复
lijia6393
2012年03月13日 12:00:08
8楼
1、绝大部分后浇带钢筋是不需要阶段的,后浇带的设置从下到上,遇梁断梁,遇板断板。
2、第二张图由于施工过程中振捣不严实导致。
回复
lryh117
2012年03月13日 12:21:47
9楼
第二张图片照是最主要的是振捣不密实,
回复
叮叮叮当
2012年03月13日 12:38:28
10楼
柱子因为没有振捣密实
回复
shuishui32
2012年03月13日 12:49:21
11楼
楼主,你的问题都可以直接问现场有经验的师傅,答案来得直接来得快,这些都是过程中常见的问题。